2015-07-21, 07:05 | #11 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 15-06-17
Összes hozzászólás: 6
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: Pince utólagos szigetelés
Lenne még egy kérdésem:
Úgy néz ki, hogy mivel kintről nem lehetséges most szigetelni, belülről pedig nagyon komplikált ezért lehet hogy marad így hogy van. A kérdésem az lenne, hogy ekkor hol kellene számolni páralecsapódással? Belül a fűtött pincében? És hosszú távon ez mivel jár? "Csak" penészedéssel járna a párásodás vagy esetleg a házfalban is tenne károkat? |
2015-07-21, 12:12 | #12 (permalink) |
Építész
|
re: Pince utólagos szigetelés
Páralecsapódás minden esetben a fűtött tér lehűlő felületein keletkezik. A szerkezetben okozott kárt csak nagyon szélsőséges esetben, néhány speciális, nedvességre különösen érzékeny anyagnál tudom elképzelni (pl vályog jellegűek) Természetesen a penész egészségügyi hatásait sem szabad elfelejteni
__________________
Mérnöki szolgáltatások álmai megvalósításához - http://www.csaladi-epitesziroda.hu/ |
2015-07-22, 07:56 | #14 (permalink) |
Építész
|
re: Pince utólagos szigetelés
Érzésem szerint közepes az érzékenysége, hosszú távon a sok víz nem tesz jót neki
__________________
Mérnöki szolgáltatások álmai megvalósításához - http://www.csaladi-epitesziroda.hu/ |
2015-12-15, 13:18 | #15 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 15-12-15
Összes hozzászólás: 3
Kiosztott köszönetek: 2
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: Pince utólagos szigetelés
Kedves Mindenki!
Agyagos talajba ásott árokba kiöntött beton lett a házam alapja és a köztes föld kilapátolása után a pince fala. (nem én építettem) Az eredetileg homokos száraz talajra minden szigetelés nélkül betonaljzat került, minden hőszigetelési szándék nélkül. Azóta, évente kétszer megjelenik az egyik falon vizesedés, mindig ugyanott, mindig többnapos eső után. "Mesterekkel" kiásattam a pince falát, bitumenes lappal leszigetelték, de a szélső másfél méter kimaradt. (rosszul mérték) Nem akarom újra felásatni és leszigeteltetni, mivel ez már a szomszéd udvara. Nagyon esős időben a fall könnyezik, és a padlón összegyűlik. A házfal száraz marad, penészedés a falon nincs, korábban ott tárolt iratokat viszont megette a penész. Véleményem szerint a beton több rétegben került az árokba, nem lett rendesen tömörítve, esetlegesen beomlott földrétegek lehetnek a betoncsíkok között, szóval gyenge a kivitelezés. Mivel tudnám belülről az érintett két négyzetméter vízszigetelését megoldani egy gipszkartonos lefedés előtt? üdvözlettel Hankó Gábor |
2015-12-15, 14:56 | #16 (permalink) |
Építész
|
re: Pince utólagos szigetelés
Kedves Gábor!
A beton szerkezet csak speciális adalékkal, és speciális kivitelezési mód mellett nem ereszti át a vizet, tehát a munkahézagok csak gyorsítják, egyszerüsítik a nedvesség bejutását. Ebből következik, hogy egy szigetelés csak akkor lesz teljes értékű, ha felületfolytonos rétegként készül, tehát vagy a külső van befejezve, vagy belül készül egy új, teljes. Figyelembe véve a költségeket, és realitásokat, el tudok képzelni egy próbát, amikor a belső oldalon készül az említett folton egy szigetelés, de akkor ennek nagyobbnak kell lennie, mint az említett elmaradt külső szigetelés. Alaposan meg kell vizsgálni a falat, és figyelni kell arra is, hogy a munkahézagban (és a betonban) nem csak a falsíkra merőlegesen tud közlekedni a víz, hanem hosszában is. Ha a belső felszínen megakadályozzuk, hogy a repedésbe került víz elhagyja a falat, akkor az tovább keresi a kijáratot, és máshol próbál kitörni. Ha nem sikeres a részleges szigetelés, akkor sajnos csak a költségesebb változat marad Belső oldali szigetelésre egyébként vízzáró vakolatot javaslok. Az Izonil megfelelő szilárdságú alapfelület esetén negatív víznyomásnak is ellenáll.
__________________
Mérnöki szolgáltatások álmai megvalósításához - http://www.csaladi-epitesziroda.hu/ |
Hálásak a hozzászólás írójának: | HanG (2015-12-15) |
2015-12-15, 15:38 | #17 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 15-12-15
Összes hozzászólás: 3
Kiosztott köszönetek: 2
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: Pince utólagos szigetelés
Kedves István!
Köszönöm a gyors választ! Az Isonil felvitele mennyire speciális? Normál szigetelő/kőműves kisiparos meg tudja-e oldani? Kell-e előtte a felületet egyenesbehozni? most hepehupás Négyzetméterének mennyi az anyagára? |
2015-12-15, 16:24 | #18 (permalink) |
Építész
|
re: Pince utólagos szigetelés
Egy normális kőműves nyugodtan felhordhatja. Használati leírást magyar nyelven pl itt találtam: http://www.kaposepker.hu/az-izonil-vizszigetelo-vakolat-garantaltan-megszunteti-az-epuletek-vizesedesi-problemait.html, eredeti angol leírás itt: Izonil.eu ONE-STEP WATERPROOFING SOLUTION
__________________
Mérnöki szolgáltatások álmai megvalósításához - http://www.csaladi-epitesziroda.hu/ |
Hálásak a hozzászólás írójának: | HanG (2015-12-17) |
2016-03-21, 17:38 | #20 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 16-03-21
Összes hozzászólás: 1
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: Pince utólagos szigetelés
Tisztelt hozzáértők!
Nemrég vettünk egy házat, amihez tartozik egy téglával kirakott borospince, aminek a tetején föld van, a bejárata pedig a lakásból nyílik. Szeretnénk belőle szobát kialakítani. Kérdésem az lenne, milyen megoldásokkal lehet páramentesíteni a helységet tartossan. köszönöm. Üdv. Norbi. |
|
|