2015-03-21, 18:06 | #163 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 15-03-17
Összes hozzászólás: 8
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: Kombi kazán problémák
Megoldódott a probléma. Kiszedtem a hőcserélőt,ami vastagon vízköves volt, fekete vízkődarabok potyogtak ki belőle( gondolom a nagy hő miatt lett fekete). 20%-os ecettel töltöttem fel a hőcserélőt,az ecet nagyon pezsgett. Megvártam míg megszűnik a pezsgés,majd átmostam alaposan vízzel. Visszaszereltem a kazánba,majd feltöltöttem a kazánt vízzel. 10x futtattam le a P6,P7 légtelenítő programot,majd kipróbáltam. Tökéletes lett! Olyan mint újkorában,nem kapcsolgat,megszűnt a levegősödés és most tényleg 40 fokos a melegvíz. Öröm és boldogság! Köszönöm mindenkinek aki segített!
|
2015-03-22, 09:25 | #164 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 15-03-22
Összes hozzászólás: 1
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: Kombi kazán problémák
Sziasztok!
9 éves Demrád solaris kazánommal akadt problémám. Fűtése kiváloan működik, csak a HMV-nél, nagyon gyenge vízfolyásnál ad elfogadható melegvizet! Mi lehet a baj, és tudnám-e ezt házilag orvosolni? Válaszokat előre is köszönöm! |
2015-03-22, 13:59 | #165 (permalink) |
Szakember
Csatlakozott: 12-02-27
Hely: ÜLLŐ
Összes hozzászólás: 391
Kiosztott köszönetek: 2
Begyũjtött 80 köszönetet 77 hozzászólással
|
re: Kombi kazán problémák
Ha a HMV működik akkor ha visszaveszel a víz mennyiségén akkor hallasz valami hangot?
Ha nem, akkor a gázszelepen lévő gázmotor beadta a kulcsot! |
2015-04-29, 12:53 | #166 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 15-04-29
Összes hozzászólás: 1
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: Kombi kazán problémák
Sziasztok. Lenne egy problémém. Kb. 3 éve vásároltam egy Euro Condens 25k típusú gázkazánt. Erről megy a fűtés és a meleg víz is. Nos kb. 1 hete azt vettem észre, hogy kiírja a hőfokot, maj után kis idő múlva elkezd villogni és egy szám villog. Megnéztem a kézikönyvet, de még véletlenül sincs ilyen hibakód. Írt már 57, 58, 59, és már 60-at is. A 60 hibakód hmv érzékelőt ír. Tudna segíteni nekem valaki? Nem vagyok egyáltalán jártas benne.
Beszéltem szerelővel, mindenáron a panelt cseréltetné ki, ami 50-60.000 ft elmondása alapján. A kazán működik amúgy, csak állandóan villog. Még soha nem állt le, nem villant ki a piros led. Segítségeteket előre is köszönöm. |
2015-04-29, 18:32 | #167 (permalink) |
Szakember
Csatlakozott: 12-02-27
Hely: ÜLLŐ
Összes hozzászólás: 391
Kiosztott köszönetek: 2
Begyũjtött 80 köszönetet 77 hozzászólással
|
re: Kombi kazán problémák
Én a szűrőkkel kezdeném,utána az összes NTC érzékelő ellenőrzését követően hoznám meg a panelhibára való döntésemet! Szinte biztos(hőcserélő dugulás,HMV hőcserélő vízkövesedés,NTC érzékelőn való lerakódás) !
Üdv: Gázpityu |
2015-04-29, 18:36 | #168 (permalink) |
Szakember
Csatlakozott: 12-02-27
Hely: ÜLLŐ
Összes hozzászólás: 391
Kiosztott köszönetek: 2
Begyũjtött 80 köszönetet 77 hozzászólással
|
re: Kombi kazán problémák
A HMV érzékelőt ki kell szerelni,a felületén lévő szennyeződést el kell távolítani. Utánna vissza a helyére,és ha nem működik akkor kell cserélni. Az ára: 5000_7000 Ft között mozog!
|
2015-05-19, 15:51 | #169 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 15-05-19
Összes hozzászólás: 2
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
Ferroli Domina C24 hiba
Sziasztok,
Ferroli Domina C24-es kazánunk van. Múlt héten vettem észre egy kisebb tócsát a cirkó alatt. A nyomásmérőből csöpög a víz, de csak akkor ha megy a fűtés. Miután levettem a fém házat, észrevettem, hogy az automata légtelenítőből is cseppekben szivárog a víz. Meleg víz és fűtés is rendesen van, azzal nincs probléma. A kazán minden ősszel szakember által átvizsgálva, takarítva. Mi lehet a probléma, tud valaki segíteni? Előre is köszönöm! |
2015-05-19, 18:24 | #170 (permalink) |
Szakember
Csatlakozott: 12-02-27
Hely: ÜLLŐ
Összes hozzászólás: 391
Kiosztott köszönetek: 2
Begyũjtött 80 köszönetet 77 hozzászólással
|
re: Kombi kazán problémák
A tágulási tartályból elfogyott az előfeszítésre szánt nyomás! Vagy pótolni kell a hiányzó nyomást. Ha átszakadt a membrán akkor sajnos cserélni kell a tágulási tartályt!!!
|
Címkék |
hiba, javítás, kazán, szerelés, szerviz, vaillant |
|
|