re: Fafodem statika
Kedves Pohi!
A google drive csak meghívással ad hozzáférést, így nem láttam a rajzot de anélkül is elmondhatok néhány dolgot.
A 7 m hosszú gerenda normál fűrészárúból már több szempontból problémás. Ezt tovább súlyosbítja, hogy 3 méter fesztávú panel kerülne rá, ami tető esetében kb 3,5-szerese a megszokott terhelő sávnak, tehát nagyon jelentős a terhelés. Amikor szerkezeti elemek teherbírásáról beszélünk, azoknak nem csak a szerkezetek súlyát kell elbírniuk, hanem egyéb terheket is (pl a tetőn megáll 1,0 méter vastag hó). Ezek után még az sem lenne szerencsés, ha nagyon behajolna a gerenda, vagyis maximális teher mellett is korlátozva van a lehajlása. Ezeket a panelokat acél keretszerkezetes csarnoképületeknél szokták alkalmazni. A ragasztott fagerenda sem kizárt, de nagy keresztmetszetre kell számítani, aminek a súlya akár 300-400 kg, szóval a beemelés sem egyszerű. Ilyen kialakításnál már mindenképpen javaslom a megterveztetést, ami nem csak a tetőszerkezetre, hanem az alatta lévő szerkezetekre is vonatkozik.
Arról nem tudok biztosat, hogy melyik irány lenne az olcsóbb, de a "hagyományosat" járhatóbbnak érzem, és ez általában a költségekre is visszahat.
|