Szép napot!
Első olvasatra nincs nagy probléma!
A fűtési oldal mennyire melegszik fel? Ha csak az első radiátor melegszik át akkor nincs gond.A HMV készítés menete: Nyitod a csapot,ezek után az áramlás érzékelő által indul a gyújtás folyamata. Az átáramló víz mennyisége modulálja az égőt a gázmotor által.A motor igyekszik az égő teljesítményét optimalizálni bizonyos határok között.Ha erre képtelen akkor a bypass ágon a fölösleges energiát a fűtés oldalra irányítja.Ha viszint a váltószelep hiztizik akkor mind két irányba áramolhat a megtermelt hő.A váltószelep javítása,tisztítása kb 15 min időt vesz igénybe.Sajnos az általad jelzett probléma nem ritka ennél a készüléknél.A beüzemelésnél a minimum és a maximum moduláció értékek helyesen lettek beállítva?Ezt az értéket a kazán szerviz menüjében lehet beállítani. Több most nem jut fejembe!)