Alapbeállítás re: Kombi kazán problémák

Üdv mindenkinek!
Vaillant Atmotec pro kombi kazán nyomásérzékelőjének átverésére van valakinek ötlete?
Van egy 30 éve tökéletesen működő nyitott központi fűtés rendszerem.Most lecseréltem az elavult c24-es fali fűtőt erre a kéményes Vaillant készülékre. Teljesen jól működne,ha a rendszerben lévő nyomás elérné a 0.7bár-t,de általában csak 0.5-0.6 és így gyakran hibakódol és nem indul el. A márkaszervizes szaki azt mondja hogy nem lehet a kazánt átállítani,alakítsam át a rendszert zártá.Na ezt nem szeretném.Valakinek ötlet? Előre is köszönöm!
biku nem elérhető  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usShare on Facebook
Válaszol idézettel
Régi 2015-01-24, 15:29   #142 (permalink)
Szakember
 
Csatlakozott: 12-02-27
Hely: ÜLLŐ
Összes hozzászólás: 391
Kiosztott köszönetek: 2
Begyũjtött 80 köszönetet 77 hozzászólással
gázpityu Van már jó hozzászólása
Alapbeállítás re: Kombi kazán problémák

A kazán és a fűtési rendszer közé beépített hőcserélő a megoldás! A nyomásérzékelő biztonsági alkatrész,ezért nem ajánlott az átalakítás!
gázpityu nem elérhető  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usShare on Facebook
Válaszol idézettel
Régi 2015-01-24, 19:28   #143 (permalink)
Új tag
 
Csatlakozott: 15-01-23
Összes hozzászólás: 2
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
biku Van már jó hozzászólása
Alapbeállítás re: Kombi kazán problémák

Köszönöm a választ!
Én őszintén szólva a nyomásérzékelő által küldött adatok módosítására gondolnák ellenállással vagy egyéb elektronikával.
A plusz hőcserélő beépítése némi átalakítással és veszteséggel is járna,ami a drága gáznál elkerülendő.
A nyomásérzékelőre nem nagyon van szükségem,ha az csak a rendszerben lévő folyadék meglétét hivatott figyelni.
Köszönöm!
biku nem elérhető  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usShare on Facebook
Válaszol idézettel
Régi 2015-02-26, 23:08   #144 (permalink)
Új tag
 
Csatlakozott: 15-02-26
Összes hozzászólás: 1
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
Jancsika Van már jó hozzászólása
Alapbeállítás re: Kombi kazán problémák

Sziasztok!
Radiant Rmas 24 E kazán gyógyításához keresek szakembert, v kérnék tanácsot. 3-4 éve volt savazva a lemezes höcserélője, szerintem most megint szüksége lenne rá. Hmv elvétel után sokáig küzd ki-be kapcsolgatva, mire elég meleg lesz a tartályban a víz. Műanyag idomok csatlakoznak rá, köztük o- gyürü van? Citromsav nem tesz kárt? Sürgetőbb a csavarokkal összehúzott müa. házas váltószelep, ami napról-napra jobban csöpög. Ezt sem mertem szétszedni, mert ha nem találok hozzá tömítést, utána még rosszabb lehet. Neten láttam bontottat 15 -ér. ?
Minden tanácsot ötletet köszönök!
Jancsika nem elérhető  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usShare on Facebook
Válaszol idézettel
Régi 2015-03-14, 18:16   #145 (permalink)
Új tag
 
Csatlakozott: 15-03-14
Összes hozzászólás: 6
Kiosztott köszönetek: 1
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
Ruiz Van már jó hozzászólása
Alapbeállítás re: Kombi kazán problémák

Sziasztok. Az alábbi problémával állok szemben. Van egy Biasi M90B24S kombicirkós turbó falikazánom immár 9 éve. A hiba: A használati melegvíz elzárása után a készülék lekapcsol, majd ujraindul sok esetben még 3,4 alkalommal is.Az ujraindulás abból áll hogy a váltószelepnél hallok egy kapcsoló hangot ott egy tüske kinyomódik és benyom egy mikrokapcsolót, tulajdonképpen a lefutási/lezárási ciklust hajtja végre mitha megnyitnám a csapot majd el is zárom .Ebben a ki-be kapcsolgatásban egyedül a gázt nem inditja el.Most eszkalálódott oda hogy a melegvíz használat közben lekapcsol a gáz oldal majd újragyújt és víz lekapcsolás után hirtelen ki be kapcsolgat és a piros lámpa is ki ki gyullad.
Megfigyeltem hogy hideg állapotban, pl reggeli első melegvíz használatnál nem kapcsolgat, egyértelműen lezár.A hmv hőcserélőt vízkötlenitettem, de ez nem segített.Az áramlás kapcsolónál sem figyeltem meg rendellenességet.
Mi lehet a gondd?
Ruiz nem elérhető  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usShare on Facebook
Válaszol idézettel
Régi 2015-03-15, 10:38   #146 (permalink)
Szakember
 
Csatlakozott: 12-02-27
Hely: ÜLLŐ
Összes hozzászólás: 391
Kiosztott köszönetek: 2
Begyũjtött 80 köszönetet 77 hozzászólással
gázpityu Van már jó hozzászólása
Alapbeállítás re: Kombi kazán problémák

A HMV hőfok érzékelőt illene tisztítani,vagy cserélni!
gázpityu nem elérhető  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usShare on Facebook
Válaszol idézettel
Régi 2015-03-15, 11:49   #147 (permalink)
Új tag
 
Csatlakozott: 15-03-14
Összes hozzászólás: 6
Kiosztott köszönetek: 1
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
Ruiz Van már jó hozzászólása
Alapbeállítás re: Kombi kazán problémák

Köszönöm Gázpityu. Ma történt hogy "kivillogta" az alábbi hibát "használati melegvíz rendellenességet érzékelő szonda működésben".Ez esetleg megerősíthet abban hogy a szonda (NTC?) nem müxik rendesen?Mihamarabb nekiugrok és ha nem gondd tájékoztatlak az eredményről. Egyébként lehet ilyet kapni ugyértem ha arról lenne szó hogy ezt a szondát cserélni kellene..Egymással kompatibilisek ezek vagy tipus specifikus?
Ruiz nem elérhető  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usShare on Facebook
Válaszol idézettel
Régi 2015-03-15, 17:09   #148 (permalink)
Szakember
 
Csatlakozott: 12-02-27
Hely: ÜLLŐ
Összes hozzászólás: 391
Kiosztott köszönetek: 2
Begyũjtött 80 köszönetet 77 hozzászólással
gázpityu Van már jó hozzászólása
Alapbeállítás re: Kombi kazán problémák

Igen kapható NTC ,Figyelni kell a hosszára,menetemelkedésre,átmérőre,és az ellenállására! Kb 5-8000 Ft! Viszont ha kiveszed akkor nézd meg,hogy nincs e lerakódás rajta,és a csatlakozót is nézd át.Ott is lehet felgyülemlett lerakódás.
gázpityu nem elérhető  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usShare on Facebook
Válaszol idézettel
Régi 2015-03-16, 15:02   #149 (permalink)
Új tag
 
Csatlakozott: 15-03-14
Összes hozzászólás: 6
Kiosztott köszönetek: 1
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
Ruiz Van már jó hozzászólása
Alapbeállítás re: Kombi kazán problémák

Szia Gázpityu.
Kiszedtem az NTC-t. A szobahőmérsékletű értéke 9,5Kohm, a 95fokon mért érték 1,6Kohm.Megpróbálok fotót csatolni hogy honnan mit vettem ki. Most visszarakom és megnézem mit produkál. Szennyeződést nem láttam rajta bár meglepetésemre az ellenállás része ilyen szén anyagú.
Csatolt képek
Fájl típus: jpg CAM00255.jpg (70,2 KB, 18 letöltés)
Fájl típus: jpg CAM00257.jpg (88,4 KB, 14 letöltés)
Ruiz nem elérhető  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usShare on Facebook
Válaszol idézettel
Régi 2015-03-16, 18:11   #150 (permalink)
Szakember
 
Csatlakozott: 12-02-27
Hely: ÜLLŐ
Összes hozzászólás: 391
Kiosztott köszönetek: 2
Begyũjtött 80 köszönetet 77 hozzászólással
gázpityu Van már jó hozzászólása
Alapbeállítás re: Kombi kazán problémák

A felületét finom csissz papírral ápold,és jó lesz!
gázpityu nem elérhető  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usShare on Facebook
Válaszol idézettel
Hálásak a hozzászólás írójának:
Ruiz (2015-03-16)
Válaszol

Címkék
hiba, javítás, kazán, szerelés, szerviz, vaillant


Hozzászólás szabályai
Új témákat nem hozhatsz létre
Válaszokat nem küldhetsz
Fájlokat nem csatolhatsz
A hozzászólásaidat nem módosíthatod

BB code : bekapcsolva
Pofik bekapcsolva
Az [IMG] kód bekapcsolva
A HTML kód kikapcsolva
Trackbacks are bekapcsolva
Pingbacks are bekapcsolva
Refbacks are bekapcsolva



A pontos idő 05:13 , a GMT +1 időzóna szerint.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.2
Copyright © 2016 Építkezés Fórum