Alapbeállítás Saunier duval renova star c24e reteszelés

Van egy a címben említett kombi cirkóm. Egy légtérben van a konyhai elszívóval. Szeretnék csinálni egy reteszelést, ami egy relén keresztül bontja az elszívó áramkörét akkor, amikor a cirkó üzemel. Hallottam, hogy van ezeken a cirkókon gyárilag retesz pont, de nem találom a használati utasításában. Valaki meg tudná mondani, hogy hol van rajta a retesz pont?
Ez a könyve.
Vagy jobb lenne ilyennel megoldani?
Ha lenne rajta retesz pont, az jobban tetszene.
pube nem elérhető  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usShare on Facebook
Válaszol idézettel
Régi 2015-08-11, 19:12   #2 (permalink)
Szakember
 
Csatlakozott: 12-02-27
Hely: ÜLLŐ
Összes hozzászólás: 391
Kiosztott köszönetek: 2
Begyũjtött 80 köszönetet 77 hozzászólással
gázpityu Van már jó hozzászólása
Alapbeállítás re: Saunier duval renova star c24e reteszelés

Üdv Mindenkinek!

Lenne egy probléma, amit már meglévő alkatrészekből sikerült megoldani, de mint egy másik fórumon, ott volt javaslat a módosításra, illetve a más megoldásokra.
Ezért itt nyitok egy új témát, mert amint sikerül egy nagyon egyszerű megoldást találni, azt biztos sokan értékelik majd pozitívan.

A Probléma: Amikor a kazán beindul, azaz van lángja, a konyhai pára elszívónak KI kell kapcsolni folyamatosan, ha éppen működik, amikor meg a kazán éppen nem fűt, nincs lángja, a páraelszívót Be-KI is lehet kapcsolni, mintha nem is lenne reteszelés.
Máskülönben az áramkör legyen áram nélkül, amikor nincs szükség vezérlésre...
Lenne egy gázkazán aminek a belső Tápja: 24VAC, lenne a kazánban egy gázszelep vezérlő elektromágnes, ami a gázláng modulációt is végzi 10~18VDC, ezért változó a feszültség.
Valamint lenne egy 230VAC 3 fokozatú páraelszívó.

Saját megoldás, meglévő alkatrészekből:
A kazán gázvezérlő reléből ( egy L7812 stabilizátor veszi a jelet folyamatosan, azaz a bement itt 10~18V ( amúgy lehetne AC is ment van benne egy graetz), a kimenet stabil 12VDC.
Ez a 12VDC kapcsol egy SSR-en keresztül egy 230DC-s relét.

A relét vezérlő kapcsolás mellékelve.
Javasolt volt a szikrázás csökkentése az érintkezők közé: 10~22nF - 22~24ohm 2W RC tag.
A L7812 azért lett beépítve ( mert ez volt készen), hogy valamelyest leválassza a kazán saját reléjét a rendszerről, de esetleg ne tegye tökre az SSR-t (RSR2ND-A24003 4~32VDC input 3A 240VAC (itt is ez volt kéznél))
Gondoltam esetleg a L7812 helyett , egyszerűbb lenne majd készíteni egy kisebb energia igényű valamilyen BC337 es jelfogást ( csak ehhez egy külön táp kell pl.: 5V vagy 12VDC, vagy a 24VAC kell levenni) :esetleg milyen ötlet lenne az egyszerű, és kis energia veszteséget jelentő ( a gáz szelep relé, 10~18VDC, váltózó láng vezérlés) jel nyerésnek.
A lényeg ha bekapcsol a kazán, kikapcsol a ventilátor ( nem be ) ( de galvanikusan le kell választani egymástól a két egységet).

A kérés az lenne, milyen legegyszerűbb variáció lenne a gázszelep vezérlő elektromágnes 10~18VDC-as feszültségéből, folyamatosan jelet nyerni, ami vezérelheti az SSR-t, s a relé helyet egy Triac-os, vagy más ventilátor vezérlést. (ahol a lényeg amikor nincs gáz láng, nincs SSR vezérlés, s akkor a ventilátor működhet ha kell.

Köszönöm a javaslatokat, és Ötleteket.
Üdvözlettel: Gábriel

SAM_2063--1.JPG
Ugrás a hozzászólásra (Gázkazán, és Páraelszívó reteszelése - Kikapcsolása) »
gázpityu nem elérhető  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usShare on Facebook
Válaszol idézettel
Válaszol


Hozzászólás szabályai
Új témákat nem hozhatsz létre
Válaszokat nem küldhetsz
Fájlokat nem csatolhatsz
A hozzászólásaidat nem módosíthatod

BB code : bekapcsolva
Pofik bekapcsolva
Az [IMG] kód bekapcsolva
A HTML kód kikapcsolva
Trackbacks are bekapcsolva
Pingbacks are bekapcsolva
Refbacks are bekapcsolva



A pontos idő 23:25 , a GMT +1 időzóna szerint.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.2
Copyright © 2016 Építkezés Fórum