Fűtés-konfiguráció - Problémák
Sziasztok.
Segítséget kérek 2 fő problémában. Alaphelyzet a következő: Bosch Condens 3000 fűtő kazán, indirekt fűtésű HMV tároló, két direkt (radiátoros) fűtőkör (két független épületben), hidraulikus váltó, 2 külső keringető szivattyú (Wilo 25/4 és 25/6), IPM2, FW200 szabályzó (főépület), FB10 (melléképület), ProControl Gateway. 1. Probléma: Ha a kis épületben fűteni kell, a nagy épületben is kering a forró víz, függetlenül a beállított hőmérséklettől. 2. Probléma: A telefonos progiban nem jelenik meg a 2 fűtőkör (az FW200-ban benne van), valamint nem jelennek meg a mért értékek sem (hőmérséklet, stb.) Beüzemelő szerint ez altarthat 1 hétig is. Hihetetlen, de ha igen, miért? Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv. Levente |
2014-11-27, 21:35 | #4 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 14-04-14
Összes hozzászólás: 3
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: Fűtés-konfiguráció - Problémák
Sziasztok. Itt vannak a képek:
https://app.box.com/s/sjk6e2rafvpnr7j4itam Látható a hidraulikus váltó, az IPM2, a Gateway, a 2 keringető szivattyú, valamint a kazán alsó része. |
2014-11-28, 06:34 | #5 (permalink) |
Szakember
Csatlakozott: 12-02-27
Hely: ÜLLŐ
Összes hozzászólás: 391
Kiosztott köszönetek: 2
Begyũjtött 80 köszönetet 77 hozzászólással
|
re: Fűtés-konfiguráció - Problémák
Szép napot!
A kivitelezés minősége.kimeríti a szakma meggyalázása fogalmát! Hibák listája: A hidraulikus váltó ebben az esetben,csak karácsonyfának megfelelő! A szivattyúkat az előremenő ágba kell beépíteni,nem a visszatérőbe! Visszacsapó szelepek hiánya! A primer vezetékek alá vannak méretezve! Alapvető szakmai ismeret hiánya! Szakmai tanárom mondása: Mi tanuljuk a fizikát,a víz viszont tudja!!! |