Téma: Óriáspuffer
Hozzászólás egyedi megtekintése
Régi 2012-03-07, 11:25   #39 (permalink)
Joooe
Tag
 
Csatlakozott: 11-03-21
Összes hozzászólás: 66
Kiosztott köszönetek: 16
Begyũjtött 2 köszönetet 2 hozzászólással
Joooe Van már jó hozzászólása
Alapbeállítás re: Óriáspuffer

Idézet:
Wattocsak eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Megjegyzem a tartályod ha kint lesz a szabadba és 30 cm szigeteléssel veszed körül akkor is 800-950 W hőveszteséggel számolhatsz a külső hőmérséklettől függően A fenti érték 0 és -15-nél számított
Na ebből már el lehet indulni. Hogy jött ki?
Az én közelítő számításom:

DT = 90 °C
Dx = 0,3 m
A = 32 m2
L = 0,036 W/(mK )

L / Dx * DT-> 10.8 W/m2

*A -> 345.6 W

Idézet:
Láttam pár befuccsolt bigtankot
Na ezt se mondtad még. Mi volt a fuccs oka? Észérveket, gyakorlati tapasztalatokat szívesen veszek.
Joooe nem elérhető   Válaszol idézettel