Alapbeállítás re: Garázs nyílásának növelése

Ezt így általánosságban nem lehet kezelni. Szakmai megközelítésből sincs olyan hogy "garázsnál így szokták", de ha lenne is, akkor is mellékes, mert az a fontos, hogy mi az ami ott van. Sajnos az sem működik, hogy ha két áthidalót építettek be, akkor csak az egyiknek vágok alá.
Az előző hozzászólásomban írtak szerint azt tartom biztonságosnak, ha a vágás után minden áthidaló minden vége alatt legalább 20 cm felfekvés marad, de ezt sem jelent teljes biztonságot. Ha gyengén vasalt monolit áthidaló van beépítve, akkor a fesztáv növekedéséből következő igénybevétel növekedésnek nem biztos, hogy megfelel (bár a 2,40 szélességnél ennek még viszonylag kicsi a valószínűsége)