Alapbeállítás re: Gipszkarton alatti penész

Homlokzati fal esetében előfordulhat. A gipszkartonnal egy a szerkezet vastagságának megfelelő légréteget zárunk be, azon belül a fal felületén jelentősen alacsonyabb lesz a hőmérséklet, mint a belső térben.
Egy gyors ellenőrző számítás alapján a -15°C külső, +20°C belső hőmérséklet mellett hőszigeteletlen B30 fal esetén a gipszlókarton felületén ~ 15°C a hőmérséklet, a légrétegen belül a fal felületén 7,5°C a felületi hőmérséklet. Ebből meg lehet becsülni mennyi penész keletkezik ott.
Egyébként meg kell nézni a régi épületetek rosszul kialakított lambéria burkolatai mögötti falfelületeket.
A kőzetgyapot hőszigetelés esetén is vigyázni kell a tökéletes párazárás kialakítására, és a hőszigetelés alapos megtervezésére! A belső oldali hőszigetelést csak végső esetben, kényszer megoldásként tudom javasolni.