Hozzászólás egyedi megtekintése
Régi 2017-01-25, 19:52   #177 (permalink)
istvan62
Építész
 
istvan62 avatarja
 
Csatlakozott: 10-06-11
Hely: Budapest
Összes hozzászólás: 3.318
Kiosztott köszönetek: 46
Begyũjtött 826 köszönetet 768 hozzászólással
istvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtag
Üzenetküldés Skype™-on keresztül istvan62 részére
Alapbeállítás re: Falak külső hőszigetelése

Az első kérdés ami ilyenkor előjön belőlem az, hogy az épületet egy kolléga megtervezte, elsősorban vele kellene egyeztetni.
De térjünk a lényegre:
Ha jól értem Porotherm 44 K tégláról van szó, de profi, vagy normál típus? Elméletileg azonos a U értékük, de ez normál típus esetén csak akkor igaz, ha a kőműves hőszigetelő falazó habarcsot használt, nem normált. A normál falazó habarcshoz a gyártó nem is ad meg U értéket, mert sokkal rosszabb lenne. Az U=0,22 valóban megfelelő érték.
Ha a belső páralecsapódásnál a szerkezeten belüli lecsapódásra gondolsz, akkor EPS táblák esetén igazad van, a veszély fennáll, kőzetgyapottal megelőzhető.
Véleményem szerint a kérdés felvetése kicsit késői, csak azért, mert a kőművesnek úgy kényelmesebb, én nem költenék súlyos plusz pénzeket a homlokzatra.
__________________
Mérnöki szolgáltatások álmai megvalósításához - http://www.csaladi-epitesziroda.hu/
istvan62 nem elérhető   Válaszol idézettel