Alapbeállítás re: Kombi kazán problémák

Én még nem találkoztam "helyes" sorrenddel egy egyszintes lakáson belül, illetve ilyenkor a kazánoknál van egy olyan légtelenító automata, ami magasabban van mint a radiátorok felső pontja.

De kezdjük előröl (miután utána is olvastam az ügynek), mik jöhetnek szóba:

1. kevés a víz a rendszerben
2, hibás(ak) a légtelenőtő szelep(ek)

Először is hogyan állapíthatod meg, ha levegős a rendszer: Tipikusan az első jele ennek, ha csobogó hangot hallasz a radiátor belsejéből.
Ebben az esetben először tekerd fel a fűtést, és körülbelül fél óráig hagyd maximális üzemmódon működni. Ezután egyszerű tapogatással állapítsd meg, hogy a radiátor bizonyos pontjai hidegebbek-e, mint a többi rész. A levegő általában felülre kerül, így azt tudhatod meg, hogy hűvösödik-e valóban a radiátor oldala lentről felfelé haladva. Ha ez a helyzet, akkor biztos lehetsz benne, hogy légteleníteni kell.

A légtelenítés módjai:

A modern radiátorok legtöbbször automata légtelenítővel rendelkeznek, ezeket elvileg nem szükséges légteleníteni. Viszont ha elromlik akkor ezeket tisztítani, vagy cserélni kell, mivel nem tudják a dolgukat elvégezni.

Ha nem automata a szelep, akkor egy csavarhúzóval, vagy kis villáskulccsal kell a légtelenítést manuálisan elvégezni (ennek a folyamatát bizonyára ismered). Ha a szelep elfordítása után nem jön sem levegő, sem víz a radiátorból, akkor elképzelhető, hogy a légtelenítő szelep eldugult. Ilyenkor jobb szakembert kell hívnod, aki kicseréli a hibás szelepet. (a rendszerből nem keveset le kell ereszteni, légtelenítő csere, majd kezdődik minden előröl, stb... szóval ez szakimunka)

Ha levegő jön, de víz nem jön a radiátorból a légtelenítés végén sem, előfordulhat, hogy nem légbuborék okozta a fűtőtestek egyenetlen hőmérsékletét, hanem az, hogy a rendszerben nincs is elegendő víz!

Ebben az esetben próbálj meg egy másik fűtőtestet is légteleníteni. Ha abból folyik a víz, minden bizonnyal a szeleppel van gond, ha viszont abból sem, már biztos, hogy a víz kevés. Nyisd meg a befolyó szelepet a kazánnál.

Előfordulhat, hogy a légtelenítést háromszor-négyszer meg kell ismételned, mire megfelelően üzemelnek a radiátorok.

Tehát a te esetedben gyanakodnék a radiátor szelepeire, ha biztosan elegendő a víznyomás a rendszerben.