Alapbeállítás re: Radiátoros kör hőszivattyús rendszeren

Levegő/levegőt írsz, de ez levegő/víz hőszivattyú (lenne). Működni tud radiátorral is, de 45 fokos előremenőnél alacsony lesz a COP értéke, nem hatékony. Túl sok racionalitás nincs abban, hogy csak radiátorban gondolkodtok a hálóban.

Radiátorral nem lehet hűteni, egyszerűen túl kicsi a felülete hozzá. Mennyezetfűtésnél is az az ökölszabály, hogy hűtéshez 2x akkora felület kell mint a fűtéshez. A radiátor is akkor tud működni ilyen alacsony előremenővel, ha nagyon túl van méretezve.

Radiátor + padlófal nem fogsz tudni hűteni (fűtésnek sem praktikus), ehhez hozzátéve a hőszivattyú felárát valószínűleg jobban jársz ha bevezetteted a gázt. Vagy változtatsz az elképzeléseiden. De a gépész terveződ ugyanezeket el tudja mondani.