Üdvözlöm!
Szakvéleményt kérnék az alábbi problémámban: Ariston Clas One típusú kombi gázkazánom van. Néhány hete rosszul melegíti a vizet. Amikor csak a forró van megnyitva akkor sem tudja folyamatosan fűteni a vizet, csak felváltva. Egyszer fűti, aztán leáll, aztán ismét fűti, és így váltakozva, mialatt folyamatosan meg van nyitva a forró csap. Emiatt nem is jön folyamatosan a forró víz, hanem felváltva a hideggel. Tegnap ki is írta a 105ös hibakódot, ill. este elkezdett villogni a RESET felirat. Reseteltem, újraindult, de ugyanúgy nem tudja folyamatosan melegíteni a vizet. Mi lehet a probléma? Keringetési hiba? Hívni kell szerelőt, vagy meg lehet valahogy házilag oldani? Nincs 1 éve sem felszerelve a rendszer. Üdv |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 (permalink) |
Szakember
Csatlakozott: 12-02-27
Hely: ÜLLŐ
Összes hozzászólás: 391
Kiosztott köszönetek: 2
Begyũjtött 80 köszönetet 77 hozzászólással
![]() |
![]()
Szia!
A HMV hőcserélő eldugult! Csak savazással orvosolható! |
![]() |
![]() |
Hálásak a hozzászólás írójának: | sbs (2019-04-16) |
![]() |