ARISTON Clas One kombi gázkazán
Üdvözlöm!
Szakvéleményt kérnék az alábbi problémámban: Ariston Clas One típusú kombi gázkazánom van. Néhány hete rosszul melegíti a vizet. Amikor csak a forró van megnyitva akkor sem tudja folyamatosan fűteni a vizet, csak felváltva. Egyszer fűti, aztán leáll, aztán ismét fűti, és így váltakozva, mialatt folyamatosan meg van nyitva a forró csap. Emiatt nem is jön folyamatosan a forró víz, hanem felváltva a hideggel. Tegnap ki is írta a 105ös hibakódot, ill. este elkezdett villogni a RESET felirat. Reseteltem, újraindult, de ugyanúgy nem tudja folyamatosan melegíteni a vizet. Mi lehet a probléma? Keringetési hiba? Hívni kell szerelőt, vagy meg lehet valahogy házilag oldani? Nincs 1 éve sem felszerelve a rendszer. Üdv |
re: ARISTON Clas One kombi gázkazán
Szia!
A HMV hőcserélő eldugult! Csak savazással orvosolható! |
ARISTON Clas One kombi gázkazán
Üdvözletem!
Van egy Clas One kondi kazán. Pb-re van állítva. Két napja melegvíz vétel után, mikor kialszik a láng, durran egyet. Olyan mint mikor a gázheggesztésnél a rossz beállítás miatt durrog. Nem folyamatosan csinálja, csak egyszer egyszer. De ilyesztő. Fütésnél nem csinálja. Előre is köszönöm. |
re: ARISTON Clas One kombi gázkazán
Üdvözlet! Van egy négy éves Ariston Génius Prémium EVO 24 kazánom Egy téli fűtési időszakban három köbméter kondezvíz is keletkezik. Kérdezem normális dolog ez?
És két - három hetente lecsökken a víznyomás egy bár alá. Miért? Előre is köszönöm. |