Beszélgetés istvan62 és spartacus között
Látogató üzenetek 1 - 2 / 2
-
Vezetékes vízellátás esetén az oltóvizet tűzcsapról kell biztosítani, a védendő épülettől a megközelítési úton 100 m-en belül lévő tűzcsapok vehetők figyelembe. A 600 l/min intenzitású oltóvíz mennyiség biztosításához legalább 1 db tűzcsapnak kell lenni 100m-en belül. A tárgyi épület 100 m-es körzetében jelenleg nincs tűzcsap. A használatbavételi engedély kérelem előtt külön eljárás keretében tűzcsapot kell biztosítani. A tűzcsap vízhozam mérést a vízszolgáltató által legkedvezőtlenebbnek ítélt ídőszakban kell elvégezni, a figyelembe vehető tűzcsapok egyidejű működésével és legfeljebb 30 nappal a használatbavételi eljárás előtt
-
Tiszteletem István!
Erről tud nekem mondani valamit létezik ez családi háznál hogy kötelezzenek tűzcsap kiépítésre egy kiépült régi városrészben ahol 200m -sek az utcák és mindegyik végén van tűzcsap ami tőlem kb. 150-re van
a tűzszakasz területe:..........m2
az épület normatív tűzterhelése 400MJ/m2
A szükséges oltóvíz intenzitás: 600 l/min. Amit egy órán át kell biztosítani.
Vízellátás vezetékes vízhálózatról, tűzcsap 100m-en belül.
Az épület tűzterhelése: az épület rendeltetéséhez kapcsolódóan az OTSZ 503.§(1) bekezdéséhez tartozó 23. melléklet 7. táblázata alapján a lakások normatív tűzterhelése 400MJ/m2.