#21 (permalink) |
|
Építész
|
A penésszel kapcsolatos félelmed jogos.
A kérdés az, hogy a hőtükörrel mit akarsz javítani. Ha a téli fűtés energiát csökkentenéd, akkor a belső oldalon a helye. Ha a nyári felmelegedést akarod megelőzni, akkor a felső síkra kell tenni. Természetesen itt a páraáteresztésre is figyelni kell. Létezik hőtükrös, páraáteresztő fólia is, példának itt egy kiemelkedő típus: Dörken, Delta- tetőrendszer, Delta, Delta-alapfalvédelem, Delta-ponyvák, Delta-kerti-/tavifóliák, PCM, Végül egy javaslat. Ha teheted, növeld a vastagságot, napjainkban már 20-25 cm is megszokott, és ide a viszonylag olcsóbb anyagok is megfelelnek.
__________________
Mérnöki szolgáltatások álmai megvalósításához: Tóth és Erdélyi építész iroda |
|
|
|
|
|
#22 (permalink) |
|
Új tag
Csatlakozott: 12-01-03
Összes hozzászólás: 1
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
![]() |
Tisztelt Szakértők!
Családi házunk tetőjét szeretném utólag hőszigetelni. A jelenlegi rétegek: cserépfedés cseréplécezés 3cm szellőzést biztosító ellenléc 4cm védőfólia 1rtg deszkázat 2cm szarufa 20cm közte hőszigetelés (kőzetgyapot) párazáró fólia 1rtg osb lap (1,9cm) lambéria A lambériát levennénk, a helyére gipszkartont tennénk fel, de alá gondoltam 10 cm polisztirol szigetelést tenni. KÉRDÉSEM: le kell-e venni az OSB lapot és a párazáró réteget ehhez, vagy elég csak rátenni belülről. Esetleg ilyenkor kell-e újabb párazáró réteget tenni? Köszönöm |
|
|
|
|
|
#23 (permalink) |
|
Szakember
|
István, egy csepeli tetőtér beépítés jutott az eszembe, közös ismerősünk volt a műszaki ellenőr.Ennek ellenére a kivitelező ellopta a hőszigetelő réteg felét.Több éves bírósági eljárás lett persze, mert a tetőszerkezeti gerendák elpenészesedtek, a tulaj gyerekének kijött egy allergiája, kórházba került, a lakás lakhatatlanná vált.Aztán utólag be lett téve a hiányzó szigetelőréteg.A kivitelező évekig bujkált a felelősségrevonás elől.
__________________
A könnyező házigomba, a lakóépületek legveszélyesebb károsítója!! Az Építkezés Fórum Igazságügyi faanyagvédelmi szakértője: Holyop Zsuzsa, 06-70-366-60-18 faanyagvédelmi szakértés, kivitelezés, szaktanácsadás |
|
|
|
|
|
#24 (permalink) | |
|
Építész
|
Idézet:
__________________
Mérnöki szolgáltatások álmai megvalósításához: Tóth és Erdélyi építész iroda |
|
|
|
|
|
|
#25 (permalink) |
|
Építész
|
Üdv tarktor!
Kezdjük azzal. hogy a párazárást (és ezzel együtt alégzárást) közvetlen a belső burkolat alatt kell biztosítani, tehát az új gipszkarton mögé be kell építeni. Ezt felületfolytonosan, ragasztott toldásokkal kell elkészíteni. Ha ez tökéletesen lesz kivitelezve valószínűleg nem okoz problémát a benn maradó OSB, és fólia. Viszont ha egy kis hiba lesz rajta, akkor hoszú távon a belső páralecsapódás kellemetlen problémákat okozhat, íg én inkább leszedném. Viszont a kezdés előtt javaslok egy alapos számolást. Nem tudom, hogy milyen vastag hőszigetelés kerülne a tető alá, de ha egy ilyen munkába belevágok, akkor nem 5 centit raknék plusszként, hanem legalább 15-öt, különben a ráfordítás, és a megtakarítás nem lesz arányban. Ehhez vegyük a burkolat, és tartószerkezet vastagságát, és megkapjuk mennyivel jön beljebb a tető. Ez csökkenti a hasznos alapterületet is. Emellett nem szabad elfelejteni a járu8lékos költségeket (csatlakozó belső szerkezetek, villanyszerelés, festés, belső koszolás ...) Ezt látatlanban nem tudom megítélni, a helyszínen kell átgondolni. Van egy másik lehetőség is. A Dörken kidolgozott egy rendszert arra az esetre, ha ezt a felújítást a tetőfedés leszedésével, és újra rakásával végzik el. Ebben az esetben érdemes foglalkozni a régi párazáró rendszer tökéletesítésével is, erre javasolják a DELTA-Sd-FLEXX lemezt. Az újra lécezés előtt a szaruzat fölött a vastagabb hőszigetelésnek megfelelő magasítást kell kialakítani a szaruzaton, és úgy elkészíteni az új héjalást. Így a belső munka minimálisra csökkenthető. Ez sem kis munka, és hogy mikor melyik a célszerű, azt mindenkinek magának kell eldönteni, annak függvényében, hogy az épület egyes részei milyen állapotban vannak, és hol jelent kisebb problémát a felfordulás. Csak meg akartam említeni, hogy van egy ilyen lehetőség is.
__________________
Mérnöki szolgáltatások álmai megvalósításához: Tóth és Erdélyi építész iroda |
|
|
|
|
|
#26 (permalink) |
|
Szakember
|
Nem akarom Traktor Úr ambicióit csírájában elfojtani, de volt egy másik esetem, az OSB lemezekről jutott eszembe:egy fiatal 28 év körüli belgyógyász építési vállakozónak adta ki magát, majd egy Villát kanadai zsindellyel lefedett.A szellőzés kimaradt, és az OSB lemezeket ellepték a fekete penészek még azon a télen. A szellőztetés nagyon érzékeny, kritikus szempont.
Ki minek nem mestere, hóhéra az annak.
__________________
A könnyező házigomba, a lakóépületek legveszélyesebb károsítója!! Az Építkezés Fórum Igazságügyi faanyagvédelmi szakértője: Holyop Zsuzsa, 06-70-366-60-18 faanyagvédelmi szakértés, kivitelezés, szaktanácsadás |
|
|
|
|
|
#27 (permalink) |
|
Új tag
Csatlakozott: 12-01-30
Hely: Nagykovácsi
Összes hozzászólás: 6
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
![]() |
Sziasztok,
én mindenképpen tudom javasolni a befújt cellulóz szigetelést, mivel mi már több éve ezt használjuk. A részleteket megtaláljátok a honlapunkon, ahol elérhetőség is van, így élőszóban is tudok válaszolni a Miért jobb? kérdésre (előtte mi is hagyományos szigetelőanyaggal dolgoztunk, de ez klasszisokkal jobb, tapasztalat!!) Papír szigetelés - Cellulóz szigetelés - Befújt szigetelés - Utólagos szigetelés - Födém szigetelés - Tet?tér szigetelés - Kezd?lap |
|
|
|
|
|
#28 (permalink) |
|
Tereprendező
|
Na akkor cellulózra fel! Gondolom sok munkát végeztetetek az elmúlt időben.
|
|
|
|
![]() |