Alapbeállítás re: Tetőtér hőszigetelése

A penésszel kapcsolatos félelmed jogos.
A kérdés az, hogy a hőtükörrel mit akarsz javítani. Ha a téli fűtés energiát csökkentenéd, akkor a belső oldalon a helye. Ha a nyári felmelegedést akarod megelőzni, akkor a felső síkra kell tenni. Természetesen itt a páraáteresztésre is figyelni kell. Létezik hőtükrös, páraáteresztő fólia is, példának itt egy kiemelkedő típus: Dörken, Delta- tetőrendszer, Delta, Delta-alapfalvédelem, Delta-ponyvák, Delta-kerti-/tavifóliák, PCM,
Végül egy javaslat. Ha teheted, növeld a vastagságot, napjainkban már 20-25 cm is megszokott, és ide a viszonylag olcsóbb anyagok is megfelelnek.
__________________
Mérnöki szolgáltatások álmai megvalósításához: Tóth és Erdélyi építész iroda
istvan62 nem elérhető  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usShare on Facebook
Válaszol idézettel
Régi 2012-01-03, 21:59   #22 (permalink)
Új tag
 
Csatlakozott: 12-01-03
Összes hozzászólás: 1
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
traktor Van már jó hozzászólása
Alapbeállítás re: Tetőtér hőszigetelése

Tisztelt Szakértők!

Családi házunk tetőjét szeretném utólag hőszigetelni. A jelenlegi rétegek:

cserépfedés
cseréplécezés 3cm
szellőzést biztosító ellenléc 4cm
védőfólia 1rtg
deszkázat 2cm
szarufa 20cm
közte hőszigetelés (kőzetgyapot)
párazáró fólia 1rtg
osb lap (1,9cm)
lambéria

A lambériát levennénk, a helyére gipszkartont tennénk fel, de alá gondoltam 10 cm polisztirol szigetelést tenni.
KÉRDÉSEM: le kell-e venni az OSB lapot és a párazáró réteget ehhez, vagy elég csak rátenni belülről. Esetleg ilyenkor kell-e újabb párazáró réteget tenni?

Köszönöm
traktor nem elérhető  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usShare on Facebook
Válaszol idézettel
Régi 2012-01-04, 12:30   #23 (permalink)
Szakember
 
Zsuzsa avatarja
 
Csatlakozott: 10-12-10
Hely: Budapest
Összes hozzászólás: 338
Kiosztott köszönetek: 4
Begyũjtött 47 köszönetet 47 hozzászólással
Zsuzsa Vannak jó hozzászólásaiZsuzsa Vannak jó hozzászólásai
Üzenetküldés Skype™-on keresztül Zsuzsa részére
Alapbeállítás re: Tetőtér hőszigetelése

István, egy csepeli tetőtér beépítés jutott az eszembe, közös ismerősünk volt a műszaki ellenőr.Ennek ellenére a kivitelező ellopta a hőszigetelő réteg felét.Több éves bírósági eljárás lett persze, mert a tetőszerkezeti gerendák elpenészesedtek, a tulaj gyerekének kijött egy allergiája, kórházba került, a lakás lakhatatlanná vált.Aztán utólag be lett téve a hiányzó szigetelőréteg.A kivitelező évekig bujkált a felelősségrevonás elől.
__________________
A könnyező házigomba, a lakóépületek legveszélyesebb károsítója!!
Az Építkezés Fórum Igazságügyi faanyagvédelmi szakértője: Holyop Zsuzsa, 06-70-366-60-18
faanyagvédelmi szakértés, kivitelezés, szaktanácsadás
Zsuzsa nem elérhető  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usShare on Facebook
Válaszol idézettel
Régi 2012-01-04, 13:37   #24 (permalink)
Építész
 
istvan62 avatarja
 
Csatlakozott: 10-06-11
Hely: Budapest
Összes hozzászólás: 1.247
Kiosztott köszönetek: 29
Begyũjtött 226 köszönetet 213 hozzászólással
istvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtag
Üzenetküldés Skype™-on keresztül istvan62 részére
Alapbeállítás re: Tetőtér hőszigetelése

Idézet:
Zsuzsa eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
István, egy csepeli tetőtér beépítés jutott az eszembe, közös ismerősünk volt a műszaki ellenőr.Ennek ellenére a kivitelező ellopta a hőszigetelő réteg felét.Több éves bírósági eljárás lett persze, mert a tetőszerkezeti gerendák elpenészesedtek, a tulaj gyerekének kijött egy allergiája, kórházba került, a lakás lakhatatlanná vált.Aztán utólag be lett téve a hiányzó szigetelőréteg.A kivitelező évekig bujkált a felelősségrevonás elől.
A kollégát erősen megviselte az eset.
__________________
Mérnöki szolgáltatások álmai megvalósításához: Tóth és Erdélyi építész iroda
istvan62 nem elérhető  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usShare on Facebook
Válaszol idézettel
Régi 2012-01-04, 14:08   #25 (permalink)
Építész
 
istvan62 avatarja
 
Csatlakozott: 10-06-11
Hely: Budapest
Összes hozzászólás: 1.247
Kiosztott köszönetek: 29
Begyũjtött 226 köszönetet 213 hozzászólással
istvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtag
Üzenetküldés Skype™-on keresztül istvan62 részére
Alapbeállítás re: Tetőtér hőszigetelése

Üdv tarktor!

Kezdjük azzal. hogy a párazárást (és ezzel együtt alégzárást) közvetlen a belső burkolat alatt kell biztosítani, tehát az új gipszkarton mögé be kell építeni. Ezt felületfolytonosan, ragasztott toldásokkal kell elkészíteni. Ha ez tökéletesen lesz kivitelezve valószínűleg nem okoz problémát a benn maradó OSB, és fólia. Viszont ha egy kis hiba lesz rajta, akkor hoszú távon a belső páralecsapódás kellemetlen problémákat okozhat, íg én inkább leszedném.
Viszont a kezdés előtt javaslok egy alapos számolást.
Nem tudom, hogy milyen vastag hőszigetelés kerülne a tető alá, de ha egy ilyen munkába belevágok, akkor nem 5 centit raknék plusszként, hanem legalább 15-öt, különben a ráfordítás, és a megtakarítás nem lesz arányban. Ehhez vegyük a burkolat, és tartószerkezet vastagságát, és megkapjuk mennyivel jön beljebb a tető. Ez csökkenti a hasznos alapterületet is. Emellett nem szabad elfelejteni a járu8lékos költségeket (csatlakozó belső szerkezetek, villanyszerelés, festés, belső koszolás ...) Ezt látatlanban nem tudom megítélni, a helyszínen kell átgondolni.
Van egy másik lehetőség is. A Dörken kidolgozott egy rendszert arra az esetre, ha ezt a felújítást a tetőfedés leszedésével, és újra rakásával végzik el. Ebben az esetben érdemes foglalkozni a régi párazáró rendszer tökéletesítésével is, erre javasolják a DELTA-Sd-FLEXX lemezt. Az újra lécezés előtt a szaruzat fölött a vastagabb hőszigetelésnek megfelelő magasítást kell kialakítani a szaruzaton, és úgy elkészíteni az új héjalást. Így a belső munka minimálisra csökkenthető.
Ez sem kis munka, és hogy mikor melyik a célszerű, azt mindenkinek magának kell eldönteni, annak függvényében, hogy az épület egyes részei milyen állapotban vannak, és hol jelent kisebb problémát a felfordulás. Csak meg akartam említeni, hogy van egy ilyen lehetőség is.
__________________
Mérnöki szolgáltatások álmai megvalósításához: Tóth és Erdélyi építész iroda
istvan62 nem elérhető  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usShare on Facebook
Válaszol idézettel
Régi 2012-01-04, 16:15   #26 (permalink)
Szakember
 
Zsuzsa avatarja
 
Csatlakozott: 10-12-10
Hely: Budapest
Összes hozzászólás: 338
Kiosztott köszönetek: 4
Begyũjtött 47 köszönetet 47 hozzászólással
Zsuzsa Vannak jó hozzászólásaiZsuzsa Vannak jó hozzászólásai
Üzenetküldés Skype™-on keresztül Zsuzsa részére
Alapbeállítás re: Tetőtér hőszigetelése

Nem akarom Traktor Úr ambicióit csírájában elfojtani, de volt egy másik esetem, az OSB lemezekről jutott eszembe:egy fiatal 28 év körüli belgyógyász építési vállakozónak adta ki magát, majd egy Villát kanadai zsindellyel lefedett.A szellőzés kimaradt, és az OSB lemezeket ellepték a fekete penészek még azon a télen. A szellőztetés nagyon érzékeny, kritikus szempont.
Ki minek nem mestere, hóhéra az annak.
__________________
A könnyező házigomba, a lakóépületek legveszélyesebb károsítója!!
Az Építkezés Fórum Igazságügyi faanyagvédelmi szakértője: Holyop Zsuzsa, 06-70-366-60-18
faanyagvédelmi szakértés, kivitelezés, szaktanácsadás
Zsuzsa nem elérhető  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usShare on Facebook
Válaszol idézettel
Régi 2012-01-30, 07:53   #27 (permalink)
Új tag
 
cellulaci avatarja
 
Csatlakozott: 12-01-30
Hely: Nagykovácsi
Összes hozzászólás: 6
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
cellulaci Van már jó hozzászólása
Alapbeállítás re: Tetőtér hőszigetelése

Sziasztok,

én mindenképpen tudom javasolni a befújt cellulóz szigetelést, mivel mi már több éve ezt használjuk.

A részleteket megtaláljátok a honlapunkon, ahol elérhetőség is van, így élőszóban is tudok válaszolni a Miért jobb? kérdésre (előtte mi is hagyományos szigetelőanyaggal dolgoztunk, de ez klasszisokkal jobb, tapasztalat!!)

Papír szigetelés - Cellulóz szigetelés - Befújt szigetelés - Utólagos szigetelés - Födém szigetelés - Tet?tér szigetelés - Kezd?lap
cellulaci nem elérhető  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usShare on Facebook
Válaszol idézettel
Régi 2012-01-31, 19:43   #28 (permalink)
sbs
Tereprendező
 
sbs avatarja
 
Csatlakozott: 10-05-03
Hely: Tárnok Város
Összes hozzászólás: 1.144
Kiosztott köszönetek: 299
Begyũjtött 108 köszönetet 98 hozzászólással
sbs Nagy szimpátiának örvendsbs Nagy szimpátiának örvendsbs Nagy szimpátiának örvendsbs Nagy szimpátiának örvendsbs Nagy szimpátiának örvendsbs Nagy szimpátiának örvendsbs Nagy szimpátiának örvendsbs Nagy szimpátiának örvend
Üzenetküldés Skype™-on keresztül sbs részére
Alapbeállítás re: Tetőtér hőszigetelése

Na akkor cellulózra fel! Gondolom sok munkát végeztetetek az elmúlt időben.
  1. Mi a tapasztalatotok?
  2. Mennyi idő egy átlagos családi ház (80m2) tetőterének leszigetelése?
  3. Nagyságrendileg mibe kerül?
  4. Mennyi ebből az anyagár és a speciális munkadíj?
(sok kérdésem van még.....)
__________________
Az építkezés egy nagy kaland! Kedvenc kalandozásom a kémény
sbs nem elérhető  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usShare on Facebook
Válaszol idézettel
Válaszol

Címkék
cellulóz, isotherm, tetőszigetelés

Téma eszközök
Megjelenítési módok

Hozzászólás szabályai
Új témákat nem hozhatsz létre
Válaszokat nem küldhetsz
Fájlokat nem csatolhatsz
A hozzászólásaidat nem módosíthatod

BB code : bekapcsolva
Pofik bekapcsolva
Az [IMG] kód bekapcsolva
A HTML kód kikapcsolva
Trackbacks are bekapcsolva
Pingbacks are bekapcsolva
Refbacks are bekapcsolva



A pontos idő 04:06 , a GMT +1 időzóna szerint.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright © 2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.2
Copyright © 2010 Építkezés Fórum