Csedit 2013-11-24 16:01

Lampart konvektor gond
 
Van egy Lampart Gála parapetes nem a látvány, hanem zárt, konvektorom. Teljesen újszerű állapotban használtan vettem. Most lett beüzemelve ősszel. Valami nem tökéletes vele. Őrláng van, könnyű is begyújtani. Viszont 20-21 fokos szobában csak 7-es fokozaton kapcsol be a fűtőláng, nagyon lassan kezd melegíteni és néhány perc múlva ki is kapcsol. És a másik érdekesség, hogy az utca zaja hangosan bejön a konvektoron keresztül. Merre keressem a hibát? Előre is köszönöm.

gázpityu 2013-11-24 17:49

re: Lampart konvektor gond
 
Szia!A termosztát csal de rendesen.Javallat:Nézd meg ,hogy helyén van e a termosztát.Ha igen akkor,a 4 fokozat 20-21 c jelent.Megoldás: tekerd begyújtásig,nézd meg hány fok van a szobában,vedd le a gombot és állítsd a kívánt hőfokra,majd tedd vissza a gombot.A zaj forrása:A fali tartozékot át kell fűzni a hátfalon,ehhez s dobot le kell szerelni,és vissza.

Csedit 2013-11-25 08:52

re: Lampart konvektor gond
 
Köszönöm a termosztátot megoldottam, majdnem hozzáért a dobhoz. 10 centivel messzebb hajlítottam, így most 21 fokos szobában 4-es fokozaton begyújt.
A másik megoldást elmondanád konyhanyelven is? "A fali tartozékot át kell fűzni a hátfalon". Láttam mikor felszerelték, tudom mit hová csavaroztak.
Ha nem is teljesen szőke, de nő vagyok, kicsit szájbarágósabb, hátha megértem :)