Építkezés Fórum

Építkezés Fórum (http://epitkezes.forum.hu/)
-   Garázs (http://epitkezes.forum.hu/garazs/)
-   -   Garázs nyílásának növelése (http://epitkezes.forum.hu/garazs/1665-garazs-nyilasanak-novelese.html)

Zoli83 2017-04-25 22:52

Garázs nyílásának növelése
 
Sziasztok,
Szeretnék garázsajtót cserélni szekcionáltra,de szeretném megtartani a garázs jelenlegi hosszát és a nyílás szélességét (2,4 m). A garázs a házban van,a fal 40 cm vastag. Arra gondoltam,hogy belülről a 40 cm-es falat 30 cm mélyen és 10 cm szélesen megvágnám a padlótól a plafonig,helyet csinálva ezzel a kapuhoz szükséges sínnek a nyílás mindkét oldalán. Így csak 10 cm-t veszítek a garázs hosszából,a nyílás teljes szélessége megmarad,de nem tudom mekkora lehet az áthidaló a nyílás felett. Valaki tudna tanácsot adni,hogy milyen veszélye lehet a tervemnek? Okozhatok valami kárt a házban? Milyen mélyen lehet az áthidaló a falban? 85-ös tégla építésű ház.

istvan62 2017-04-26 08:42

re: Garázs nyílásának növelése
 
Érzésem szerint te is érzed, hogy milyen kárt okozhatsz.
Az áthidaló méretét, és tényleges felfekvését csak feltárással lehet megállapítani. Amit látatlanban lehet a felfekvésről mondani, az a min 12 cm, ez viszont nem csökkenthető.
Általánosságban még azt jegyezném meg, hogy bontott nyílásszél fölött én minimum 20-25 cm felfekvést szoktam előírni, mert egy bontott nyílás melletti falvég nem azonos állapotú, mint egy újonnan falazott káva.

Zoli83 2017-04-26 10:41

re: Garázs nyílásának növelése
 
Köszönöm az információt!
Próbáltam gyűjteni ezzel kapcsolatban az információkat.
Amit kaptam, hogy garázs esetében 2 db áthidalót szoktak beépíteni, melyek jelenleg 12 cm mély felfekvéssel kerülnek beépítésre (általában). Azt tanácsolták, hogy véssem meg a vakolatot és nézzem meg, hogy a valóságben milyen mélyen van beépítve az áthidaló.
Mennyi lenne az a biztonásgos mélyeség szerinted, mely lehetővé tenné a vágást?
Ha 2 áthidaló van, akkor csak a feléig vágnám be a falat, hogy a külső érintetlen maradjon. Szeretnék minnél többet megtartani a garázs jelenlegi hosszából, viszont semmi képp sem szereték kárt okozni a szerkezetben.
Valamint azt is tanácsolták, hogy csináljak a vágott fal helyére egy alátámasztást az áthidalónak (Pl laposvasból vagy valami erős anyagból).

istvan62 2017-04-26 11:24

re: Garázs nyílásának növelése
 
Ezt így általánosságban nem lehet kezelni. Szakmai megközelítésből sincs olyan hogy "garázsnál így szokták", de ha lenne is, akkor is mellékes, mert az a fontos, hogy mi az ami ott van. Sajnos az sem működik, hogy ha két áthidalót építettek be, akkor csak az egyiknek vágok alá.
Az előző hozzászólásomban írtak szerint azt tartom biztonságosnak, ha a vágás után minden áthidaló minden vége alatt legalább 20 cm felfekvés marad, de ezt sem jelent teljes biztonságot. Ha gyengén vasalt monolit áthidaló van beépítve, akkor a fesztáv növekedéséből következő igénybevétel növekedésnek nem biztos, hogy megfelel (bár a 2,40 szélességnél ennek még viszonylag kicsi a valószínűsége)

Zsigmond2 2017-04-26 18:01

re: Garázs nyílásának növelése
 
Üdv én még annyit hozzátennék hogy monolit áthidaló esetén hiába van meg a felfekvési hossz a benne lévő vas hosszúsága nem ismert !Egyszerűen valamikor rövidebbre van vágva a vas.


A pontos idő 11:07 , a GMT +1 időzóna szerint.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.2
Copyright © 2016 Építkezés Fórum