Stofl 2011-11-19 17:15

Padlófűtés és radiátor kombinálása
 
Sziasztok! A következő problémával fordulok hozzátok: Jelenleg a földszinten padlófűtésünk van, az emeleten pedig radiátorok vannak. A termosztát a földszint központi helyén van. Ebből kifolyólag rengeteg problémánk van. Fűtés bekapcsolása esetén a kazán addig dolgozik, amíg az egész alsó szint padlóját felmelegíti, eközben a radiátoros szobában szauna lesz. Amikor a beállított hőmérsékletet eléri a fűtés, a termosztát lekapcsolja. A padló sokáig megtartja a hőt. De közben a radiátorok meg teljesen kihűlnek, és a szoba is elkezd hűlni.
Ezt a nagyon rossz megoldást kellene valahogy megoldani utólag költséghatékony módon. Van valakinek tapasztalata, vagy ötlete a megoldáshoz? Új rendszerekben találok ilyet a neten, pl. Rotex System 70, de nekünk utólag kell beszerelni, hogy a meglévő rendszer maradhasson.
Köszönöm!

Elírtam a téma nevét! Elnézést kérek! Hogy tudom kijavítani?

sbs 2011-11-19 18:37

re: Padlófűtés és radiátor kombinálása
 
Szia,

Mint félig laikus (nem vagyok kivitelező) látom hogy aki ezt elkészítette nektek, nem volt a tervezés magas fokán.

Nálunk alul-felül vannak radiátorok + alul padlófűtés, természetesen külön rendszeren. Elég érdekesen hangzik ez igy összekötve. Tehát a kazán kötnyékén kellene valami magoldás:

1. a padlófűtésből visszajövő viz fűtse a radiátorokat - persze igy lassabban fog felmelegedni az egész lakás

2. A kazánnál fizikailag szét kellene választani a két kört Bár itt ez esetben is van egy átjárószelep nálunk, ahol tudom állítani melyik rendszerbe mennyi melegvíz jusson, igy pl a padlófűtésbe több megy a radiátorokba kevesebb.

A képek között az utolsó (most csináltam neked) mutatja hogyan néz ez ki nálunk: Víz, gáz, fűtés és csatornaszerelés | Családi ház építés

istvan62 2011-11-19 19:07

re: Padlófűtés és radiátor kombinálása
 
Nekem az az érzésem, hogy a szintenkénti szabályozást kellene megoldani. Ha ennyire eltérő fűtési mód van a két szinten, akkor csak nagyon alapos tervezés, és beszabályozás után gondolom megvalósíthatónak a fűtést. Mindenképpen a rendszert két ágra kellene bontani, mivel a radiátorokba melegebb az előremenő (néha még a visszatérő is), mint amit a padlófűtésbe be lehet engedni. De ezen a pályán én csak civil vagyok.
A gépész kollégák biztosan tudnak majd valami bölcset tanácsolni.

Stofl 2011-11-19 19:16

re: Padlófűtés és radiátor kombinálása
 
Köszönöm! A történet az, hogy a ház 26 éve épült padlófűtéssel. Az emelet kb 8-10 éve lett beépítve. Akkor a költségek számítottak, és a fűtésszerelő nem is említette, hogy ez így nem lesz jó. Mi meg nem gondoltuk...
Így a radiátorok egy körön vannak a padlófűtéssel. Egy termosztát, egy keringető szivattyú. Gázkazán + vegyes tüzelésű kazán is van, felváltva használjuk. Eddig megvolt oldva, ha túl meleg volt az emeleten ablakot nyitottam, ha hideg akkor villanyradiátorral pótoltam. De a mai rezsi árak mellett ez már nem jó játék. Erre keresnénk valami vízelosztós, külön keringetős, két termosztátos rendszert. Amit ilyen esetekben be lehetne építeni. Bár lehet új fűtésrendszer kialakítása olcsóbb lenne mint a meglévő átkaszabolása...

sbs 2011-11-19 23:18

re: Padlófűtés és radiátor kombinálása
 
erre nem rendszer kell, hanem egy jó szakemberre van szükséged, aki áttervezi neked a fűtést két rendszerre

istvan62 2011-11-20 06:58

re: Padlófűtés és radiátor kombinálása
 
Egy laikus gondolat: lehet, hogy segítene, ha az az egy szál központi termosztát átkerülne a radiátoros részre, és eljátszanátok a beszabályozással.

Wattocsak 2011-11-20 20:16

re: Padlófűtés és radiátor kombinálása
 
Szerintem keress meg egy automatikáshoz is értő épületgépész tervezőt, jó eséllyel lehet javítani a helyzeten tisztán automatikával anélkül, hogy nagyobb bontás lenne a házban.
A hangsúly a tervezőn van!!!:-)

gázpityu 2012-02-27 10:02

re: Padlófűtés és radiátor kombinálása
 
Szia!

A felvázolt problémára létezik megoldás.
Ketté kell osztani a padló és a radiátoros kör,két külön termosztáttal és szivattyúval.Bármelyik termosztát fázik indítja a szivattyút és jelet ad a církónak. 3 db relét kell beépíteni.
Ha a vegyesről fűtesz akkor a merülő termosztát indítja a szivattyúkat és relén keresztül blokkolja a cirkót,de ebben az esetben a termosztátok nem üzemelnek.Viszont ha beépítésre kerül egy puffer tároló és egy biztonsági hőcserélő a vegyes kazánra, akkor a termosztátokkal szabályozható a vegyes kazánró a fűtés.Ha netán beépítésre kerül egy inndirekt tároló is ,akkor a hmv-t is elő lehet állítani.Ebben az esetben ajánlott a padlófűtés átmosás majd inhibítorral való feltöltése.

gázpityu 2012-02-27 10:07

re: Padlófűtés és radiátor kombinálása
 
Szia!

A felvázolt problémára létezik megoldás.
Ketté kell osztani a padló és a radiátoros kör,két külön termosztáttal és szivattyúval.Bármelyik termosztát fázik indítja a szivattyút és jelet ad a církónak. 3 db relét kell beépíteni.
Ha a vegyesről fűtesz akkor a merülő termosztát indítja a szivattyúkat és relén keresztül blokkolja a cirkót,de ebben az esetben a termosztátok nem üzemelnek.Viszont ha beépítésre kerül egy puffer tároló és egy biztonsági hőcserélő a vegyes kazánra, akkor a termosztátokkal szabályozható a vegyes kazánró a fűtés.Ha netán beépítésre kerül egy inndirekt tároló is ,akkor a hmv-t is elő lehet állítani.Ebben az esetben ajánlott a padlófűtés átmosás majd inhibítorral való feltöltése.

Zizi 2012-11-01 11:23

re: Padlófűtés és radiátor kombinálása
 
Érdeklődnék, hogy abban tud-e valaki tanácsot adni, hogy a házunkban (126nm, teljesen területén padlófűtés, és radiátoros fűtés is van) a kazán hőfokát mennyire kellene állítani ahhoz, hogy leggazdaságosabban fűtsem a házat.
Tehát a radiátorokat 63 fokos bemenő vízzel hajtottam, de mostmár beszeretném kapcsolni a padlófűtést, ami hőcserélővel kapja a hőt.

Tehát a kérdésem az lenne, hogy a kazánt 63 fokon hagyjam, és úgy fűtsem fel 37-38 fokosra a padlófűtés vizét (gondolom, hogy így gyorsabban érem el a kívánt hőfokot), vagy vegyem vissza mondjuk 48-50 fokra, és akkor lassabban fűtöm fel, de elvileg kevesebb energia ráfordítással?

tud ebben valaki tanácsot adni nekem?