2012-11-01, 22:21 | #13 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 12-09-19
Összes hozzászólás: 19
Kiosztott köszönetek: 2
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: Padlófűtés és radiátor kombinálása
Nem volt tervező, mert a meglevő radiátoros fűtés lett korszerűsítve, és nem terveztettük meg, hanem csak kértünk 3 helyről ajánlatot, akik eljöttek megnézték, és adtak ajánlatot.
Annyit tudok, hogy nem a legkisebb lett berakva, mert várni kellett a nagyobbra. Megpróbálom megtalálni a számlát. Mekkora kellett volna? (kb 800m padlófűtéscső van letekerve 15cm-es közökkel. Egyébként most ez is szembe jutott, hogy lehet, hogy a kazán is kevés, mert ma 11 m3 gázt kellett elégetnem, ahhoz, hogy először felfűtsem a padlót. Vagy ez normális? |
2012-11-02, 12:03 | #14 (permalink) |
Szakember
Csatlakozott: 12-02-27
Hely: ÜLLŐ
Összes hozzászólás: 391
Kiosztott köszönetek: 2
Begyũjtött 80 köszönetet 77 hozzászólással
|
re: Padlófűtés és radiátor kombinálása
A hőcserélő méretezése a következőek által lehet méretezni: primer előremenő hőmérséklet primer visszatérő hőmérséklet,tömegáram.szekunder előremenő hőmérséklet,visszatérő hőmérséklet ,tömegáram.A szerelő ezt számolta?Vagy csak a hasára ütött?Ekkor kerül a képbe WATTACSOK,HISZEN Ő ÉPÜLETGÉPÉSZ MÉRNÖK.
|
2012-11-02, 19:36 | #15 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 12-09-19
Összes hozzászólás: 19
Kiosztott köszönetek: 2
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: Padlófűtés és radiátor kombinálása
SWEP E5T-30 hőcserélőm van, mostmár biztos.
A kazánom Ariston Class 24 FF Milyen adatra volna szükség ahhoz, hogy valaki tudjon abba ntanácsot adni, hogy alacsonyabb kazánhőfokkal (48-50 cfok) hosszabb müködésiidővel, vagy kevesebb időalatt de 60-65 fokon nyomjam a hőcserélőnek a vizet? |
2012-11-02, 20:00 | #16 (permalink) |
Szakember
Csatlakozott: 12-02-27
Hely: ÜLLŐ
Összes hozzászólás: 391
Kiosztott köszönetek: 2
Begyũjtött 80 köszönetet 77 hozzászólással
|
re: Padlófűtés és radiátor kombinálása
Szia!
Márkanév igen kevésnek bizonyul.Kérlek várd meg Wattacsok hozzászólását.Én csak egy egyszerű szerelő vagyok. |
2012-11-02, 20:10 | #17 (permalink) |
Szakember
Csatlakozott: 12-02-27
Hely: ÜLLŐ
Összes hozzászólás: 391
Kiosztott köszönetek: 2
Begyũjtött 80 köszönetet 77 hozzászólással
|
re: Padlófűtés és radiátor kombinálása
De amit én is tudok az,hogy 800 m cső az kb 114 m2 lefedésére alkalmas 15 cm osztással.Ha csak az ökölszabályt alkalmazod akkor a padlófűtésed 9.12 KW hőt ad le a szekunder oldalon.A primer oldalon nagyságrendekkel nagyobb hőigényt kell előállítani.És akkor a radiátoros körről nem beszéltünk.
|
2012-11-02, 20:39 | #18 (permalink) |
Építész
|
re: Padlófűtés és radiátor kombinálása
Ismételten bebizonyosodik, amit minden építtetőmnek mondok: a fűtés megtervezését nem érdemes kihagyni, pedig pedig azaz ami nem kötelező.
__________________
Mérnöki szolgáltatások álmai megvalósításához - http://www.csaladi-epitesziroda.hu/ |
2012-11-02, 21:19 | #19 (permalink) |
Szakember
Csatlakozott: 11-05-21
Hely: Budapest
Összes hozzászólás: 316
Kiosztott köszönetek: 2
Begyũjtött 46 köszönetet 42 hozzászólással
|
re: Padlófűtés és radiátor kombinálása
Mivel nem ismerjük a körülményeket ezért mindenféle tanács kuruzslás lenne.
Jó lenne a hőigényt ismerni, a padlófűtéses felület milyenségét, hideg, vagy meleg padló. A kialakítás koncepcióját. Ennyi információval -lakás padlóval és radiátorral van fűtve- nem lehet mit kezdeni. Meg lett kérdezve ez a telepítőtől? Mit mondott erre. Mégis csak ő a kitalálója a rendszernek. |
2012-11-03, 07:01 | #20 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 12-09-19
Összes hozzászólás: 19
Kiosztott köszönetek: 2
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: Padlófűtés és radiátor kombinálása
A radiátoros fűtés ki van kapcsolva, azzal nem kell számolni, mert nem használom, azt csak az átmeneti időszakra csináltattam. (meg mert előtte már megvoltak, így nem dobtam ki, hanem visszarakattam).
A padlófűtéses terület kb 118nm. A ház kb 2/3 hideg, 1/3 melegburkolattal rendelkezik. A hőigény alatt nem tudom, hogy mit kell érteni. Igazából nem gondoltam, hogy ennyire el fog menni a dolog szakmai irányba Induljunk ki abból, hogy a rendszer jó, mert olyan ember csinálta, aki egész életében ezt csinálta, és bár nincs papírja róla, hogy tud tervezni ilyet, de az óriási gyakorlat miatt megtudja csinálni, mert ebben a házban tényleg semmi extra nincs, évente 40 ilyet csinál meg. Igazából tényleg csak azt szeretném tudni, hogy ki mit javasolna a kedves ügyfélnek, vagy bárkinek, hogy ha megkérdezik tőle, hogy alacsonyabb, vagy magasabb hőfokon hajtsa a kazánt. |
Címkék |
kombinálás, padlófűtés, radiátor |
|
|