2014-04-02, 20:44 | #122 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 14-04-02
Összes hozzászólás: 1
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: Kombi kazán problémák
Kedves Fórumozók!
A segítségeteket szeretném kérni. 2009 óta használunk egy Saunier Duval Isotwin Condens 24kW-os készüléket, egy teljesen új rendszer részeként. Sajnos mostanában MEGINT nagyon hangosan zörög amikor a HMV részleg működésbe lépne. Az egész berezonál olyan mély hangon, mintha egy kamion motorja járna. Az egész kazán reszket, borzalmas hangja van. Az égéstér lemez fala ezt persze még fel is erősíti. Néha a HMV termelés kezdetekor zörög, néha csendben termeli a HMV-t és közben 4-5 másodpercre elkezd dübörögni, aztán elhalkul, néha 20-30 másodperc múlva újra kezdi. Két éve volt hasonló jelenség, akkor a pirossal jelzett váltószelepet(?) cserélték, mert a több hetes brümmögés után először nyáron is elkezdett fűteni, aztán dőlt a kazánból a víz. A szerelő javasolta egy iszapleválasztó beépítését, mert az addig nem volt. Ennek beszerelése másnap meg is történt, tehát az új szelep kezdetektől fogva tiszta vizet kap. A leválasztóból rendszeresen eresztek ki fekete darabkákat. Két év után sajnos megint elkezdett rezonálni az egész szerkezet. Szeretném megelőzni az újbóli 30e Ft-os cserét. Van valami ötletetek, mit lehetne most kezdeni ezzel, ill. a jövőben hogy lehetne megelőzni az ujbóli meghibásodást? Vagy ez ilyen és kész? Az alacsony gázfogyasztásért cserébe folyton javítgatni kell? Megpróbálok képet és egy kis videót is belinkelni. http://web.t-online.hu/dulacskakorne...%20Condens.jpg web.t-online.hu/dulacskakornel/P1090121 00_00_40-00_01_10.avi (még mielőtt hozzáértem volna, elhalkult) Előre is köszönöm a tanácsokat. Üdv Utoljára módosítva: torr90210 által : 2014-04-02 21:03 |
2014-04-03, 19:36 | #123 (permalink) |
Szakember
Csatlakozott: 12-02-27
Hely: ÜLLŐ
Összes hozzászólás: 391
Kiosztott köszönetek: 2
Begyũjtött 80 köszönetet 77 hozzászólással
|
re: Kombi kazán problémák
Szia!
Igen egyszerű a probléma orvoslása!Sajnos Duvalék váltószelep rudazata igen kényes mindenféle lerakódásra.Javaslatom a következő:A váltószelep mechanikája 3v perc alatt kiszerelhető,ha kézben van akkor ,2000 es csisz papírral a rudazatot fel kell csiszolni,és teflon sray- val kezelni.Ha ezt elvégzed akkor KB egy szezont kibír.Az éves rendszeres karbantartáskor előírás a rudazat tisztítása.A karbantartást végző szerelőnek ezt illene tudnia.Ajánlott a fűtési rendszer inhibítorral való feltöltése is. |
2014-05-25, 19:52 | #124 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 14-05-25
Összes hozzászólás: 3
Kiosztott köszönetek: 1
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: Kombi kazán problémák
Halihó!
Egy régi őrlángos Beretta kazánom van.kb 14 éves, egy kétszintes lakást lát el, most éppen a hőcserélő tisztítása folyik. Mivel a kazán egész jó állapotú, és ráadásul van tartalékom is belőle, még pár évig szeretném megtartani. Mivel 11 termo fejes radiátorom van a kazánban ki szeretném cserélni a három fokozatú szivattyút egy nyomásszabályzósra. Most a fűtéshez gyakran kell a max fokozat, de ahogyan kezdenek lekapcsolni a szelepek egyre hangosabb minden. A neten Wilo Yonos Pico néven találtam, 6m emelőmagasság, 130mm beépítési méret. Lehet gond a beépítéséből? Köszi: Laci |
2014-05-26, 20:01 | #125 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 14-05-25
Összes hozzászólás: 3
Kiosztott köszönetek: 1
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: Kombi kazán problémák
Közben megbeszéltem szakemberekkel, mivel ez a beretta szivattyú szabályozást nem tud, simán beépíthető. Egy nem kis probléma azért akadt, közel annyiba kerül mint a kazánom jelenlegi értéke... A neten a netkazán.hu-n 35ezer Ft volt, de itt Szhelyen 55ezer Ft-ot mondtak rá, nekem annyit nem ér. Most az a gondolatom támadt,h beteszek elé egy időrelét, ami kb10 perc után visszaveszi a teljesítményét egy fokozattal. Szerintetek ez járható út?
Az utókeringetésnek van értelme? Most az is könnyen megvalósítható lenne! Köszi: Laci |
2014-11-09, 07:28 | #126 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 13-02-23
Összes hozzászólás: 13
Kiosztott köszönetek: 10
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: Kombi kazán problémák
Berette kazánom azt csinálja,hogy bekapcsol, és amig be nem melegszik ki be kapcsol,meg a láng is fellobban aztán vissza áll az eredetire.Utána meg rendesen megy.
Valaki tud segíteni vajomón miért csionálja? |
2014-11-28, 20:47 | #127 (permalink) |
Szakember
Csatlakozott: 12-02-27
Hely: ÜLLŐ
Összes hozzászólás: 391
Kiosztott köszönetek: 2
Begyũjtött 80 köszönetet 77 hozzászólással
|
re: Kombi kazán problémák
A fűtés oldali NTC érzékelő elfáradt.Érdemes cserélni!
|
Hálásak a hozzászólás írójának: | Moncsi (2015-01-12) |
2014-12-18, 01:21 | #128 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 14-12-18
Összes hozzászólás: 2
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: Kombi kazán problémák
Vaillant VUW HU 240/2-3 fűtés remek, de a HMV gyakorlatilag nem termel, kazán túlmelegszik, nagy zajjal leveszi a lángot, majd kezdődik előröl a körfolyamat. Levettem a hőcserélőt, átmostam forró ecettel és citromsavval. Visszaszereltem. A váltószelep rudazata is kapott teflon spray-t. Változás mégsincsen. Továbbra sem termeli a melegvizet.
Kérdés: elképzelhető, hogy nem volt elég a savazás? Mennyi ideig kell és milyen töményságű ecetben, vagy citromsavban pihennie a cuccnak? Órákat? Perceket? Egyéb ötlet van nálatok? Mit kellene tennem? Itt a Karácsony, s nem szeretném elszúrni a család fűtését-melegvizét, de a hidegvízes hajmosás sem nagy élmény decemberben... Köszönöm a segítséget! |
2014-12-18, 19:18 | #129 (permalink) |
Szakember
Csatlakozott: 12-02-27
Hely: ÜLLŐ
Összes hozzászólás: 391
Kiosztott köszönetek: 2
Begyũjtött 80 köszönetet 77 hozzászólással
|
re: Kombi kazán problémák
Szép estét!
A savazást addig kell alkalmazni,amíg buborék,hab képződés jelentkezik! A váltószelep motorja,biztosan mozgatja a szelepet? A beépített szűrők tiszták? STB,STB.... |
2014-12-21, 22:52 | #130 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 14-12-18
Összes hozzászólás: 2
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: Kombi kazán problémák
Köszönöm a választ.
A váltómotor szerintem jó, a csövek melegedésén érzékelem a váltást, lezá rást. Azonban lehet, hogy a savazás nem sikerült tökéletesre, mert bár most átenged melegvizet a hőcserélőn, de ha 2/3-nál magasabb hónérsékletet akarok beállítani, akkor erős hangja van a kazánnak. Emiatt alacsonyabb hőmérsékletet állítok be a korábbinál. nincsen rossz süvítős hang, termeli az erős kézmeleg vizet... Szerintem a savazást meg kell ismételnem... Szűrők? Hol keressem őket? köszönöm a segítségedet! DNT |
Címkék |
hiba, javítás, kazán, szerelés, szerviz, vaillant |
|
|