2014-10-09, 17:34 | #1 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 14-10-09
Összes hozzászólás: 4
Kiosztott köszönetek: 1
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
palofütes körök
Sziasztok!
Nem reg keszült el a fütesünk de a beüzemeles sorän kiderült, hogy a padlofütesnel az 5 körböl csak 3 melegszik. 1,5 barra lett a rendszer töltve. Automatikus legtelenitöje van. A rendszer padlofütes es radiätoros fütesböl äll de van benne egy hidraulikus välto. levegös marad hatott a rendszer ? A szerelöm 1 hete mondja, hogy jön megnezni |
2014-10-21, 16:56 | #3 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 14-05-02
Összes hozzászólás: 15
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 1 köszönetet 1 hozzászólással
|
re: palofütes körök
Szia.
Az osztó-gyűjtő lehet, hogy áramlásszabályzóval van ellátva, ez a szabályzó tud teljesen zárni is, ha a szerelő nyomáspróba után elfelejtette kinyitni, akkor a körök simán zárva maradtak. Rosszabb esetben megtört valahol a cső fektetés vagy betonozás közben és az zárja a víz útját. Gázpityu ötlete sem rossz, de az csak akkor fog működni, ha levegős a rendszer! Üdv. vízszerelő |
Hálásak a hozzászólás írójának: | kiskonya (2014-11-09) |
2014-10-21, 18:58 | #4 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 14-10-06
Összes hozzászólás: 3
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: palofütes körök
Sziasztok,
Hasonló a helyzet nálam is sajnos. 7 kör van a padlófűtésnek ebből 5 jól működik ha egyesével nyitom a köröket mind fel tud melegedni viszont ha az összes nyitva van 1-2 kör mindig hideg. Kérdésem az lenne hogyan tudnám légteleníteni a rendszert ha az osztók és a rajtuk lévő automata légtelenítők a padlófűtés alatt a pincében található? Az előre menő osztót tudom egyesével zárni, viszont a visszatérő osztót nem tudom mivel ezek nem zárhatóak. Előre is köszönöm. Üdv. Józsi |
2014-10-21, 19:44 | #5 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 14-05-02
Összes hozzászólás: 15
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 1 köszönetet 1 hozzászólással
|
re: palofütes körök
Okosabbnak kell lenni a levegőnél
Ha jól van kiépítve a fűtési rendszer akkor kell lennie ürítő/töltő csapnak az előre menő és külön a vissza térő oldalon (általában a jobb osztó-gyűjtők végén van mind a két ágon), a visszatérőre ráteszel egy tömlőt, aminek a másik fele egy olyan csapra csatlakozik amin keresztül tudod akár tölteni a rendszert. Az előre menő ágra is ráteszel egy hosszú slagot, annak a végével valaki kiáll az udvarra és fogja a végét! kinyitod mind a 2 csapot ami a fűtésen van, szépen lassan a visszatérő vezetéken keresztül elkezditek tölteni a rendszert, töltés nem lesz belőle mert aki kint áll az udvaron, szépen engedi le a rendszert ezzel egy időben, szóval nem kell attól félni, hogy szétdurranna a kazán az átfolyatást lehet körönként csinálni, addig kell folyamatosan folyatni a vizet az udvarra, míg a slag végén nem folyik a víz szépen egyenletesen, ha köpköd stb stb akkor levegős a rendszer. Ezt a fajta légtelenítést akkor szoktuk csinálni mikor mennyezet és oldalfal fűtést légtelenítünk, ahol az összes vezeték a légtelenítő felett van. Hozzá teszem, hogy 7 körnél, lehet, hogy nem csak a levegő okozhatja a gondot, hanem a szivattyú gyengesége is! Ha az a 2 kör túl hosszúra sikerült jóval hosszabbra mint a másik 5, a víz nem hülye arra megy amerre neki könnyebb, a rövidebb köröknél kisebb az ellenállás. Ha biztos vagy abban, hogy nem levegős a rendszer, akkor az 5 kört szépen lassan addig kezd el vissza szabályozni míg el nem indul a lusta 2 kör, ha sikerül úgy elindítani a lusta köröket, hogy a szabályozás még 50% fölött van akkor vagy úgy hagyod vagy erősebb keringető szivattyút veszel. De első körben legyen teljesen tömör a rendszer aztán lehet tovább próbálkozni. vízszerelés |
2014-11-09, 07:50 | #8 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 14-10-09
Összes hozzászólás: 4
Kiosztott köszönetek: 1
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: palofütes körök
Lenne meg egy kerdesem, a fütes szerelöm az ESBE szelepet ugy tette a padlofüteskörbe bele, hogy a visszaterö ag ami megy az esbe szelepbe (ahol vissza kellene keringenie a hidegebb viznek) a szivattyu elött egy T-idommal vezettte vissza a vizet. Azt mondja ez igy jo, de a szivattyu ha elindul (mivel a visszaterö agra van räkötve szivja a vizet) akkor az ESBE szeleptöl is szivja a hideg vizet, nem pedig pumpälja bele. Ez igy tenyleg jo vagy a szivattyu utän kellett volna a visszaterö vizet az ESBE-be vissza vezetni? Köszi a jo tippet, az äramläs szabälyzo volt a gond!!! (elözö kerdesemnel)
Utoljára módosítva: kiskonya által : 2014-11-09 08:02 |
2014-11-09, 20:48 | #9 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 14-05-02
Összes hozzászólás: 15
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 1 köszönetet 1 hozzászólással
|
re: palofütes körök
Én magamnak úgy csinálnám, hogyha a padlófűtési körnek külön szivattyúja van akkor az előremenő ágba tenném a keverőszelepet - szivattyú - osztó. a visszatérő ágba mehet a T idom ahonnan kapja a visszakeveréshez szükséges hidegebb vizet.
|
2014-11-09, 22:24 | #10 (permalink) |
Szakember
Csatlakozott: 11-05-21
Hely: Budapest
Összes hozzászólás: 316
Kiosztott köszönetek: 2
Begyũjtött 46 köszönetet 42 hozzászólással
|
re: palofütes körök
A keverő szelepet bárhová lehet tenni de az érzékelőjét már nem. Mivel az ESBE szelepbe az érzékelő be van építve így mindig abba az ágba kell tenni aminek a hőmérsékletét szeretnénk szabályozni, tehát jelen esetben az előremenőbe. Szerelőd a szelep beépítését a kazán védelemmel keveri össze. Ott tényleg a visszatérőbe kell építeni a szelepet.
Jobban járnál egy másik szerelővel, mert szerintem a mostani kollégánál más gondok is adódhatnak. |
|
|