Lépcső méretezés, lépcsőkészítés
Ha már megemlítetted a lépcső méretezés problémáját, terjesszünk egy kis tudományt:
A legfontosabb lépcső szerkesztési szabályok:
http://kepfeltoltes.hu/120402/lepcso...toltes.hu_.jpg Az utolsóból következik az a ritkán ismert szabály, hogy az nem megfelelő tervezés, hogy a "lépcsőfok legyen legalább 32 cm széles, mert az a kényelmes" a magasságot pedig szükség szerint növeljük. Egy 18 cm fellépési magasságú lépcsőkaron a fokszélesség max 28 cm! |
re: Lépcső méretezés, lépcsőkészítés
Még 1 kis segítség Dr. Koppány Attila: Épületszerkezettan
|
re: Lépcső méretezés, lépcsőkészítés
Ó, ez nagyon komoly anyagnak tűnik :-) (ment is a köszönet érte) És jól látom, hogy ez már 10 éve fönt van a neten??? Nem semmi hogy nem bukkantunk még rá, főleg hogy minden épületszerkezeten végigvezet.
|
re: Lépcső méretezés, lépcsőkészítés
Kedves Mindenki!
Segitseget szeretnek kerni elrontott lepcso javitasara - az utolso lepcsofok csak 7,5 cm magas. A lepcso a foldszint es az emelet kozott talalhato, ket szarny, 8 plussz 10 lepcsofok, a fordulonal a lepcso szintjen 8-9. foknal ablakok. Minden lepcso 17-18cm magas, kiveve az elsot (15,5) es az emlitett utolsot(7,5cm), ami mar a felso szint belso terebol veszi el a helyet. A "mester" nem szamolt a simitoreteggel, amit meg vastagabbra kellett kesziteni, mert nagy szintkulonbseg volt a szoban belul. A kerdesem, hogy javittassam vagy torodjek bele? Beszeltem nehany mesterrel, de a beletorodesre szavaztak. Szeretnek tanacsot kerni, s ha ujraszerkesztesrol van szo, akkor a mikentjenek a leirasat, illetve minden egyeb tudnivalot is nagyon megkoszonnek! Nagyon koszonom! |
re: Lépcső méretezés, lépcsőkészítés
Remelem vegre sikerul elkuldenem a kerdesem....
Idézet:
|
re: Lépcső méretezés, lépcsőkészítés
Általánosságban az a jó, ha egyformák as fokok, egyébként aki nem figyel, vagy nem ismeri a hibát az könnyen elhasal. A javíttatással kapcsolatban az is kérdéses, hogy hogyan. Lehet teljes elbontás, és újraépítés, vagy javítgatás.
A javítgatással az a helyzet, hogy általában egy - egy fok felületét magasítani lehet, de levésni általában nem. Ebből következik, hogy a legalsó alacsony fok méretét az egyes fokok magasításával ki lehet egyengetni. A legfelső kicsi fokot viszont csak úgy lehet korrigálni, hogy a felső lépcsőkarban a fokok számát eggyel csökkentjük, és a 7,5 cm magasságot elosztjuk a többi fok között. |
re: Lépcső méretezés, lépcsőkészítés
Kedves Istvan62!
Koszonom szepen a valaszat. Ki is kalkulaltam kozben, a jelenlegi lepcsore a kovetkezo magassagokat kell ratolteni, hogy elerjuk az uj lepcsoszammal a plussz 7,5 cm-t: plussz 1,4cm / 2,9 / 3,3/ 4,7 / 5,6 / 6,6 / 7,5 cm. Azt szeretnem tudni, hogy 1) ez a vastagsag vagy inkabb vekonysag megoldhato-e rabetonozassal, kulonosen ugy tudom az 5 cm alattiak jelentenek problemat? Vagy specialis technika es/vagy anyag szukseges? 2) az elso szarny atlag 17cm-s magassaga utan a masodik szarny atlagos 18,5cm-s magassaga nem kellemetlen/veszelyes-e a lepkedonek? Igaz, hogy csak haloszobak lesznek fent, tehat csak mi magunk jarunk fent, de ha igyis-ugyis valami megszoknivalo lesz, akkor lehet, hogy az egy kicsi lepcsot megszokni konnyebb? Masfel centi szintkulonbseg a ket lepcsoszarny kozott eszreveheto differencia lepkedeskor? Koszonom szepen elore is! |
re: Lépcső méretezés, lépcsőkészítés
Kis vastagságok esetén különböző speciális anyagokat, technikákat lehet alkalmazni. Az esztrichek általában már 3 centitől rakhatók. Annál kisebb vastagság esetén általában csempe ragasztóval, és homokkal dolgoznak, vagy speciális kiegyenlítővel.
Ha karon belül állandó a fokméret, akkor a két kar eltérő fokmérete kevésbé problémás, igazából a szabályzat is megengedi. |
re: Lépcső méretezés, lépcsőkészítés
Nagyon koszonom! Igy mostmar batran belefogunk! :)
|