E-gerendás födémből terasz
Sziasztok!
E-gerenda alkalmazásával kapcsolatosan érdeklődnék statikus kollégáktól :) Szeretnénk építeni egy 3x5 méteres, lábakon álló teraszt, amelyet E-240-es gerendákból álló födémmel fednénk. a két 5 méteres szakasz kapna 3-3 lábat (30-as pillérzsalu 4 szál 8-as vassal, összesen 3-4 elem magas), rajtuk egy monolit áthidalóval, aminek a vasalata össze van kötve a lábakéval. Erre jönnének a gerendák, és az azokkal egybeöntött koszorú. A nagy kérdés az, hogy kell a két rövid (gerendákkal párhuzamos) oldalra is láb-áthidaló-gerendákkal egybeöntött koszorú? Vagy elég csak azon az oldalon, ahol a gerendák felfekszenek? Nagyon köszönöm a válaszokat előre is! |
re: E-gerendás födémből terasz
Szia!
Kezdem azzal, hogy a távoli múltban, amikor még tanultam a szakmát, nekünk nem javasolták béléstestes födém alkalmazását kültérben, alul - felül nyitott helyzetben. Ennek az az oka, hogy a vízszigetelés hibája esetén a béléstestes födémek az üregességük miatt érzékenyebbek a szétfagyásra. Ebből érzékelhető, hogy a dolog megvalósítható, csak a kockázat miatt jobban figyelni kell az állapotára. A kérdésedre válaszolva, a gerendával párhuzamos oldalakon az "E" gerenda nem igényelné a gerenda betonozást akár egy koszorú körbefuttatás is elég lenne. Én viszont javasolnék oda is egy gerendát, mégpedig úgy, hogy a monolit gerendák minden pillérhez, minden irányban sarok mereven csatlakozzanak. Ennek az az oka, hogy az ember első gondolata az, hogy a pillér csak függőleges terhelést kap, de ez nem igaz. A szélnyomás, a neki ütköző mozgó tárgyak, egy földrengés mind mind vízszintes irányú terhelést ad a szerkezetre, amit vagy nagy méretű alapba mereven befogott pillérekkel, vagy a pillérek és gerendák sarokmerev rendszerével lehet felvenni. (gondolom a merevítő fal itt nem jöhet szóba) |
re: E-gerendás födémből terasz
Idézet:
Nagyon köszönöm a választ! Vízszigetelés: A födém felülről kap egy felbetont, erre később járólap és tető kerül majd. A talajpára ellen hol ajánlott szigetelni, ilyen monolit szerkezeteknél? XPS burkolatot kapna kívülről az egész, de mivel minden mindennel össze lesz vasalva, így maximum a gerendák alá tudnánk úgy bitumenes lemezt rakni, hogy az ne legyen szétszúrkálva. Oda szabad? Szerkezet: A két rövid oldalból az egyikkel össze tudjuk kötni a két hosszú oldalt, tehát végső soron egy U alakú monolit gerendát tudunk önteni a gerendák alá. A másik rövid oldalon azért nem szeretném ezt, mert egy tároló lenne a terasz alatt, így itt jó lenne egy viszonylag nagy nyílás. Ezen a nyitott oldalon elég, ha csak a koszorú van megöntve a gerendákkal? A másik kérdés, hogy a nem sarkon álló lábak felrakhatóak téglából (maradék 30-as porotherm, két tégla szélességben)? |
re: E-gerendás födémből terasz
Kezdem egyre kevésbé érteni az elképzelést. A később rá kerülő tető feltételezem, hogy lábakon állna, tehát oldalról nyitott maradna. Innen kezdve a végleges állapotban is a szerkezet felülről csapadékot kapna, ami ellen szigetelni kellene. A járólap nem szigetelés!
A 30-as porotherm téglából nem szabad pillért rakni. A többi vasalási kérdés pedig abba az irányba tart, hogy így általánosságban egyre kevésbé lehet válaszolni, ha ilyen igényeid vannak, azt részletesen méretezni kellene. |
re: E-gerendás födémből terasz
Ennek a cikknek az információi nagyon sokat segítettek, mert ez alapján tudtam dönteni, hogy magyar vagy külföldi operátor mellett tegyem le a voksom az online kaszinó játékok kérdésében.
|
A pontos idő 02:44 , a GMT +1 időzóna szerint. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.2
Copyright © 2016 Építkezés Fórum