2012-12-21, 15:31 | #1 (permalink) |
Tag
Csatlakozott: 12-07-01
Összes hozzászólás: 33
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
szarufák között falazás
A koszorú feletti, illetve szarufák közötti kb. 15cm magas 60 cm széles lyukakat hogyan és mivel szokták felfalazni?
Téglával vagy valamilyen szigetelő anyaggal érdemes ezeket a réseket bezárni? Van-e bármi jelentősége a használt anyag vastagságának, az esetleges hőhíd miatt vagy itt már nincs olyan jelentősége mint a koszorúnál? Teljes magasságban fel kell falazni vagy maradjon felül a hajópadlónál egy kis rés a szellőzésnek? Amennyiben ezeket a réseket felfalazom gyakorlatilag teljesen lezárom a padlásteret, gondot okoz-e ez a későbbiekben, vagy kell valamilyen szellőzést kialakítani a padlástérben és hogyan szokás ezt megoldani? |
2012-12-21, 16:07 | #2 (permalink) |
Építész
|
re: szarufák között falazás
Első körben pontosítsuk a feladatot: üres padlás, vagy beépített tetőtér, van térdfal magasítás?
__________________
Mérnöki szolgáltatások álmai megvalósításához - http://www.csaladi-epitesziroda.hu/ Utoljára módosítva: istvan62 által : 2012-12-21 16:16 |
2012-12-21, 16:53 | #3 (permalink) |
Tag
Csatlakozott: 12-07-01
Összes hozzászólás: 33
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: szarufák között falazás
A tetőtér egyenlőre nincs beépítve, és valószínűleg nem is lesz egy jó darabig, de úgy akarom megoldani, hogy később, ha szükség lesz rá beépíthető legyen. Térdfal magasítás nincs.
|
2012-12-21, 19:27 | #4 (permalink) |
Építész
|
re: szarufák között falazás
Akkor fussunk neki az elveknek:
A hőszigetelő buroknak folytonosnak kell lenni az épület körül. A koszorú ebből a szempontból nálad különösen kritikus, mivel térbeli sarok, tehát a felső síkja is szabadon van, ráadásul ebből következik az is, hogy egy viszonylag nagy külső lehülő felülethez, egy keskeny belső felület (a mennyezeti falsarok) tartozik. Ha a homlokzaton hőszigetelő rendszer készül, akkor már az 5 cm vastag szigetelő lemez is jól elbírja a tető alatt a 15 cm függőleges túlnyúlást, és ahhoz lehet zárni a padlás hőszigetelést, a talpszelemen megkerülésével. Ebben az esetben kifalazással nem kell foglalkozni. Ha jól emlékszem, valahol korábban azt írtad, hogy Porotherm 44-et raktok, kiegészítő szigetelés nélkül. Ebben az esetben visszajutunk oda, hogy valamit kezdeni kell a réssel. Régen egyszerűen kisméretű téglával (élére állítva) kifalazták, ezt most a hőhíd miatt inkább nem tenném. Az Ytong elképzelhető (én nem szeretem a falazó anyagokat keverni), vagy elképzelhető, hogy a szarufák közé rögzítve felteszitek a koszorú hőszigetelés folytatását, és kívülről vakolható, belülről nekimegy a hőszigetelés. Én viszont más irányból közelíteném a megoldást. Hogy lesz kialakítva az ereszalja? A leggyakoribb megoldások: látszó szaruvég, alulról burkolt szaruzat, és a dobozolt. A dobozolt változatnál a lambéria vízszintesen nekimegy a homlokzatnak, a réssel nem kell foglalkozni, csak a padlás hőszigetelést kell megfelelő mértékben kivezetni. A másik két változatnál geometriailag a homlokzat, és a lambéria csatlakozásánál kialakul egy szűk zug, kivakolása, simítása, festése elég macerás, és nagyon nehezen végezhető el úgy, hogy a festő - kőműves párosból a később dolgozó ne szennyezze a korábbi munkát, ami nem lesz letisztítható. Ennek a megoldására szoktam javasolni azt a kialakítást, hogy a lambéria akár a szaru tetején megy, akár az alján, a felső csatlakozásnál forduljon vízszintesbe, és úgy csatlakozzon a falhoz. Így a kifalazás kérdése is kilőve. Még egy kérdést meg kell említeni. A mai cserepek mellett, különösen figyelembe véve az aláfóliázást is erősen korlátozott a padlástérben a légmozgás. (Arról Zsuzsa tudna bővebben mesélni, hogy ez mit tesz a faanyaggal) Ezt megelőzendő a padlástérben, a tető fólia alatti térben is biztosítani kell a légmozgást. Ennek egyik módja az alsó légbeeresztés, és a gerincnél a kiszellőztetés. Az alsó légbeeresztésnek kiváló módja a vízszintes lambéria szakaszba épített szellőző sáv, mindenképpen rovarhálóval fedve.
__________________
Mérnöki szolgáltatások álmai megvalósításához - http://www.csaladi-epitesziroda.hu/ |
2012-12-22, 11:07 | #5 (permalink) |
Tag
Csatlakozott: 12-07-01
Összes hozzászólás: 33
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: szarufák között falazás
Köszönöm a segítséged!
Ahogy írtad, 44-es Porotherm tégla van szigetelés nélkül, látszó szaruvégekkel. Ha jól értem akkor az egyik javaslatod, hogy folytassam a koszorúszigetelést felfelé, és a legfelső részen a lambéria alatt hagyjak egy 2-3-centis rést a szellőzésnek, ide pedig tegyek rovarhálót. Az ytongos megoldásra is gondoltam (ytong előfalazó), de Én sem nagyon akarom keverni a falazóanyagokat, de ha hőtechnikailag így is megfelelő akkor ez is szóba jöhet. |
2012-12-22, 14:00 | #6 (permalink) |
Építész
|
re: szarufák között falazás
Ennél az elrendezésnél a tetején kihagyott nyílást nem lesz egyszerű kialakítani.
__________________