Födém szigetelése, rosszul
Az alábbi esetben felhívott az egyik olvasó és érdeklődött, mit tehetne , bogaras a födémgerendája. Aztán a beszélgetés során kiderült, hogy vett egy felújított házat, amire emelet épület. A régi ház fafödémét tették rá, az új részre. Létrejött egy borítottgerendás fafödém, 20x20-as gerendákkal, 80 cm-ként, ez nagyon szép lenne eddig. 1HIBA: Az első ami hiányzik:a régi gerendákat nem nézték meg fertőzöttek-e, vagy sem. 2.HIBA Nem történt védőkezelés. Utána gondolom, a hőszigetelés következett: 3.HIBA A borítódeszkára rábetonoztak egy réteg perlitbetont , majd a tetejére betont. Újabb hibák:a borítódeszka szigetelése hiányzik. A beton sok vizet tartalmaz, ez el tudja korhasztani a borítódeszkát. Elsősorban nem nylon fóliára gondolok, mert attól a hideg kiráz. Ez rendszerint kiszakad, nem szellőzik, stb. Ha már betonozni akarnak kátránypapír jobb szigetelő, nehezebben szakad el. 4.HIBA A betonok teljes súlya a régi fafödémet terheli. 5.HIBA A statikus kiszámolta, hogy a fafödém el tudja tartani a betonokat—persze, ha épek a gerendák. Amint kiderült a gerendák közül van olyan, amiben bogár volt. Ennek a hasznos keresztmetszete már nem olyan, mint volt új korában. Jelenleg a tulajdonos gondolkodik mi tévő legyen, mert a betonok felbontása nagy munka, sok kiadás, így viszont nem tudja mi van a feje felett, és védőkezelni sem tudja a gerendákat. Képfeltöltés.hu - korlátlan ingyen tárhely képeidnek, regisztráció nélkül |