2019-04-21, 20:45 | #82 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 19-03-17
Összes hozzászólás: 5
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: alap betonozás
Akkor nem rakom bele... Megy a sittes konténerbe. Még annyit szeretnék kérdezni hogy most rendelem az anyagot a lemezalapnak és én 20-55 murvát gondoltam 15-20cm vastagságban és arra kerülne 15-20cm vasalt beton. Na most a kereskedő akitől majd a betont is hozatom azt mondta hogy jelenleg csak poros 0-55 murva van neki de az jobb lesz a betonalap alá mert jobban tömöríthető. Ez igaz? Én félek egy kicsit mivel poros murva ezáltal könnyebben felszökhet a víz a betonréteghez és az szétfagyhat. Vagy ha rakok közé építési fóliát az megoldás lehet? Vagy maradjak a 20-55 murva kavics ágynál? Melyik a jobb megoldás? A lemez alap 4x10m es lenne és egy könnyűszerkezetes garázs és műhely lenne rajta és egy nyitott fedett rész. Lehet kicsit túl parázom de nem szeretném ha megsüllyedne vagy szétfagyna alulról az idő elteltével! Köszi a válaszokat előre is!
Kellemes húsvéti ünnepeket mindenkinek! |
2019-04-22, 04:51 | #83 (permalink) |
Építész
|
re: alap betonozás
Várhatóan a finom szemcséjű anyagot jobban tudod tömöríteni, de az is igaz, hogy abban jobban kialakulhat a kapillaritás.
Ezen tényleg javíthat egy fólia, de megemlítenék egy másik szempontot. Lemezalap esetében a lemezalap alá egy 5 cm vastagságú sovány betont szoktunk készíteni a feltöltésre. (Ez az igazi szerelőbeton!) Ennek az a szerepe, hogy az acél szerelés, és betonozás közben ne nyomódjon bele a feltöltésbe, a helyén maradjon. Ehelyett a beton helyett jelent meg mostanában egy réteg drénlemez, ami megfelelő aljzatot ad a vasszereléshez. Ez szigetelésnek ugyan nem tekinthető, de azért műanyag lemezként elég jól távol tartja a nedvességet is. |
2019-04-22, 11:58 | #84 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 19-03-17
Összes hozzászólás: 5
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: alap betonozás
A drén lemezen én is gondolkodtam a kavics ágy és a beton réteg közé. Az biztos hogy erősebb mint az építési fólia. Ha a kereskedő csak 0-55 murvát tud hozni akkor ez a megoldás marad. Ha tudok szerezni 20-55 murvat a beton alá akkor is kell a drén lemez vagy a fólia vagy kimaradhat?
|
2019-04-23, 12:47 | #86 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 18-11-01
Összes hozzászólás: 3
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: alap betonozás
Kedves István,
Korábbi levelemmel ellentétben, úgy döntöttem, sáv alapot készítek pontalapok helyett az acélvázas melléképületnek. Mivel fosóhomokba készítem, ezért muszáj volt körben zsaluzatot építenem, ugyanis korábbi munkáimnál a telkemen rendszeres probléma volt a beomlás. Ebbe került 10 cm nagy méretű kulé kavics réteg alulra, majd erre fog jönni 35-40 cm beton C20/25 minőségben. Végül erre tervezek 10 cm síkbetont tenni. Mindent vasalok, a sávalapot 8-as fővasakkal 300 mm-enként 6os kengyellel, a síkot meg majd betonvas hálóval. Kérdésem, hogy mikor majd eltávolítom a zsalu táblákat, okozhat-e problémát a kulékavics kimozdulása, mivel néhol ez a zsalutáblák közé került és csak pár helyen jutottak alá is. A külső oldalakról jelenleg visszalapátoltam a homokot és zömítettem. Nyilván a zsalutáblák eltávolításakor ezt méginkább probálom tömöríteni. Ennek elébe lehet-e menni azzal ha az alsó betonrétegeket hígabb betonnal kezdem feltölteni, majd fentebb sűrítem a masszát? Válaszát előre is köszönöm. Üdv, Sztyepan |
2019-04-23, 13:36 | #87 (permalink) |
Építész
|
re: alap betonozás
A sávalap alá nem javaslom a kulét, nem tudom mi lenne a funkciója. Amennyiben ez tényleg nagyméretű, és finom szemcsék nélküli, akkor közte jelentős üregtérfogat marad. Ebben az esetben nem csak a zsalu eltávolításakor kipergő kavics a kérdéses, hanem a homok a későbbiekben bemosódhat közé, ami azt eredményezheti, hogy a vasalt aljzat alatt keletkezik üreg.
Ha a kulé már ott van, a hígabb beton javíthat a helyzeten, de ez is félreérthető. A beton szilárdságát meghatározó jellemzők egyike a víz/cement tényező, vagyis a víz és a cement aránya, tehát a hígabb betonba több cement is kell - bár ez kiváltható ha több víz helyett plasztifikáló adalékot használunk. Emellett nem önmagában a beton folyóssága az érdekes, hanem a finomabb szemcseméret is, hogy a résekbe bejusson, de ez ismét a beton cement igényét növeli. |
2019-11-28, 12:07 | #88 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 19-11-28
Összes hozzászólás: 1
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: alap betonozás
Sziasztok!
Segítségre lenne szükségem elmélet terén! A terv a következő: 120m2 ház, Sávalap 90x50,Lábazat 2 sor zsalukő, Aljzatbeton 8cm ,Porotherm 30N+F Külső teherhordó falak, Porotherm áthidalók elemmagas , Koszorú Ytong U zsalú vasalva. Födém nem lesz. Talpszelem bekötve a koszorúba. Szeglemezes tetőszerkezet a koszorún, cseréppel héjalásnak a szerkezet alatt kőzetgyapot szigetelés , a szerkezethez függesztett profilos gipszkarton álmennyezettel.Belső teherhordó falak nem lesznek a szeglemezes szerkezet miatt.Válaszfalak Yton, Gipszkarton. A sávalaptól a koszorúig másodmagammal vitelezném ki az egészet.Mixerbeton nem jönne. Egész házat nem csináltam meg egyedül ,de 10 év e téren szerezett tapasztalat van bennem , kitartásom kimagasló. Kérdéseim: 1. Sávalapba kell e vasalás? Talajt nem ismerem előzetesen.(Siófoki telek) Tekintettel, hogy nem lesz monolit és egyéb súlyos födém.Amennyiben szükséges miért és melyik övbe rakjam(alső,felső)? 2. A sávalapot kénytelen vagyok szakaszokban önteni, nagysága és a korlátozott munkásszám miatt.Hogyan lenne célszerű? Mennyire életképes ez: 2m sávokat öntök egyszerre szintig,kiemelhető zsaluval(sáv jobb és bal oldalán) , míg köt addig a másik oldali sávot csinálom és így tovább?Esetleg mennyi az az idő amíg összeköt a beton egy homogénné. Azaz mennyit várhatok a beton sávokkal, hogy egy egységet kapjak?Itt feltétel , hogy ne legyen megszakítva a sávalap? Értem úgy, hogy betonozok pl 10m részt zsaluval megszakítom , mint egy dilatációs hézag, majd másnap folytatom. Esetleg , ha eltelik 24 óra 2 betonozás között ,attól még összekötnek a sávok,ha nem hagyok hézagot? 3. Az aljzatbetont lehet e szakaszokban betonozni, hagyhatok e dilatációs hézagokat.Hálózva lesz.Vagy egybefüggőségre kell törekedni? Itt gondolkozom a mixerbeton és kőműveseken. Ide talán kellene? 4. Mire figyeljek legfőképp a kivitelezés során? Előre is köszönöm a válaszokat!Legfőképp az alapozással kapcsolatban várom a tanácsokat, hogyan lehetne megoldani csekély emberi kapacitással. Utoljára módosítva: Til által : 2019-11-28 12:24 |
2023-10-31, 21:03 | #89 (permalink) |
Új tag
Csatlakozott: 23-10-31
Összes hozzászólás: 1
Kiosztott köszönetek: 0
Begyũjtött 0 köszönetet 0 hozzászólással
|
re: alap betonozás
Tiszteletem,
kerítés építésben vagyok, a drothalo lekerul, zsalukő lesz helyette, 180 cm magasan. A kerítésalap a telek egy részén egy régi különálló pince felett halad. Az alap 2006 ban készült, azóta volt többszöri beszakadas, de az alap nem sérült meg, betomtuk valamennyire, évek óta nem történt hasonló. Most viszont 7 vagy 8 sorban tennénk rá zsalukővet, 20 as méretűt. Kicsit félek, nem emlékszem annak idején hogy csináltak az alapot, ennek 17 éve már. Kérem, valaki tudna ebben segíteni, hogy ne legyen gond Köszönöm szépen előre is |
2023-11-01, 12:14 | #90 (permalink) |
Építész
|
re: alap betonozás
Üdvözöllek!
Ha meglévő alapra akartok építeni, és nem emlékszel annak kialakítására, akkor mindenképpen javaslok egy feltárást. Az alap mellett le kell ásni az aljáig, és megállapítani a méreteit: mélység, és vastagság. Ekkora méretű zsalukő kerítést csak szabályos méretű alapra érdemes rátenni. Ez legalább 80 - 100 cm mélység, és 30- 35 cm vastagságot jelent. Egyszerű drótháló alá nem valószínű, hogy ekkora alapot készítettek. A pincével kapcsolatban így látatlanban nem lehet megoldást javasolni, , csak annyi, hogy pince födémre, boltozatra nem szabad ezt a szerkezetet ráépíteni.
__________________
Mérnöki szolgáltatások álmai megvalósításához - http://www.csaladi-epitesziroda.hu/ |
Címkék |
aljzatbeton, beton, betonozás |
|
|