Még a múlt évben került beépítésre egy ikerház egyik felébe, ARISTON HIBRID készülék,ami áll egy 30 KW kondenzációs cirkóból és egy hőszivattyúból. A másik lakás egy Ariston Genus system kondenzációs készüléket kapott.A tapasztalatok a következőek:A hibrid készülékkel fűtött lakás téli számlája 20% megtakarítást eredményezett.így könnyen számolható a megtérülési idő. A két készülék közötti ár tényező.780.000 Ft a hibrid javára,ennyivel került többe.A készülék vezérlésben kell beállítani az aktuális gáz és elektromos áram tarifáját.Ezek után a készülék dönti el,hogy éppen melyik hőtermelő fűt,és milyen arányban vesz részt a hő előállításban.Figyelembe véve a külső hőmérsékletet is.