Kedves Nándi!
Elsősorban a félreértések elkerülésére néhány dolgot tisztázzunk:
- Az áthidaló a falban lévő nyílások fölé kerül, a födémben födémgerenda van. A kettő nem felcserélhető. Födémgerenda nem használható áthidalónak, és áthidaló nem használható födémgerendának.
- A 60 cm-s béléstestnél a 60 cm a gerendák tengelytávolsága, tehát a szabadon maradó nyílás EE gerenda esetében ~46 cm.
- Az épületnek van egy tervezője, és a kivitelezőnek lesz egy felelős műszaki vezetője, a kérdést elsősorban velük kell tisztázni, mivel ez az ő felelősségük, és ők ismerik az épület egyedi sajátosságait.
Ezek után általánosságban a következőkre kell készülni:
A lépcső feljáró környékén általában valamilyen monolit
vb mező beiktatásával lehet megoldani a födémet. Ennek kiterjedése, kialakítása az épület alaprajzától, szerkezeti rendszerétől függ. A lehetőségek egyike, hogy a szélesebb nyílás mellett mindkét oldalon gerenda kettőzést alkalmazunk, és ezekre támasztjuk a monolit mezőt, de ez mindenképpen egyedi méretezés kérdése. A nagyobb fesztávoknál ettől függetlenül általános helyen is kötelező a gerenda kettőzés, és az sem mindegy, hogy milyen hosszú a monolit mező. Lehet, hogy a monolit részt könnyítetten kell kialakítani, de egyszerűbb esetben előfordulhat, hogy készülhet a felbetonnal együtt teljes vastagságban. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy ha a lépcső a födémre támaszkodik, akkor nem mindegy, hogy miből készül. Egy
vb lépcsőnek elég nagy a tömege, azt nem terhelném födémgerendára.