Téma: Óriáspuffer
Hozzászólás egyedi megtekintése
Régi 2012-03-07, 15:44   #42 (permalink)
Joooe
Tag
 
Csatlakozott: 11-03-21
Összes hozzászólás: 66
Kiosztott köszönetek: 16
Begyũjtött 2 köszönetet 2 hozzászólással
Joooe Van már jó hozzászólása
Alapbeállítás re: Óriáspuffer

Idézet:
Wattocsak eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
A=32 m2 Nekem ez valamiért kevesebb.
Bakker nem volt meg a reggeli tányér felesem vagy valami, ezt tényleg benéztem A táblázatomban nekem is jól van a 24, csak közben az élekhez szükséges vasanyagon is járt az agyam és gyors fejszámolásnál 8-cal szoroztam nem 4-gyel, ott a pont. Szerencsére felfele tévedtem.

Az L lambda akart lenni, igen.
A 0,48 nekem nagyságrendi eltérésnek tűnik, ha a hőátbocsátás úgy számolható a vastagságból és anyagminőségből (lambdából) ahogy én gondolom az itt ideális esetben csak 0,12, a többrétegű, szigetelt közű gerenda alátámasztás, és a szigetelt csövek ilyen sokat nem ronthatnak rajta.

(Egyébként nem teljesen szabadtéri, mert épületben lenne, de nem/esetenként fűtött épületben)

Köszi a választ! Ilyen infókat szerettem volna kapni amikor felvetettem a témát Még utána kell néznem egy két dolognak, és most nagyon rohanok, csak ilyen villámválaszra futja.
Joooe nem elérhető   Válaszol idézettel