Hozzászólás egyedi megtekintése
Régi 2011-06-07, 08:38   #15 (permalink)
sbs
Könyörtelen tereprendező :-)
 
sbs avatarja
 
Csatlakozott: 10-05-03
Hely: Tárnok-Budapest
Összes hozzászólás: 1.594
Kiosztott köszönetek: 542
Begyũjtött 191 köszönetet 170 hozzászólással
sbs Rendkívül híres fórumtagsbs Rendkívül híres fórumtagsbs Rendkívül híres fórumtagsbs Rendkívül híres fórumtagsbs Rendkívül híres fórumtagsbs Rendkívül híres fórumtagsbs Rendkívül híres fórumtagsbs Rendkívül híres fórumtagsbs Rendkívül híres fórumtag
Alapbeállítás re: Kombi kazán problémák

Szia, nem vagyok szerelő, de amit leírtál az pont az ami nálam volt: a hőcserélő kilyukadt ezért a használati vizvezeték rendszerből apránként átszivárog a víz a fűtés rendszerébe.

Mivel a használati vizrendszerben a nyomás sokkal nagyobb mint a fűtésnél, törvényszerűen emelkedik a nyomás ott is. Próbáld ki hogy elzárod próbaképpen a bejövő vizet a kazánba és kinyitod a vizcsapot, hogy a nyomás megszűnjön. Ezután már nem fog felmenni a fűtésben sem a nyomás.

A megoldás: a hőcseréplőt mindenképpen cserélni kell. Szerencséd van BERETTA ügyben ajánlhatom a szomszédomat Vadász Ferit: +36 30 479 1414,hivd fel.
__________________
Az építkezés egy nagy kaland!
Olasz kémények képgalériája 2012: www.kemenyek.info
sbs nem elérhető   Válaszol idézettel