Így első ránézésre a minimálisan szükséges méretek megvannak. A fatüzelésre számítottam, úgy hallottam, hogy az érzékenyebb az ilyen jelenségekre. A 20*35 cm keresztmetszet nekem gyanúsan nagynak tűnik. Ehhez a keresztmetszethez egy kürtő esetén 46*74 cm körüli külső méret tartozik.
Az mindenképpen szabálytalannak tűnik, hogy a kürtő oldalak mérete meghaladja 1/1,5-öt. Ilyen esetekben az áramlás a kürtő egyik oldalán alakul csak ki. Hasonló jelenséggel találkoztam egy ~14*38 kürtőméretű kéménynél, bár ott a ritka használat miatt szétfagyásként jelentkezett.
A képen látható kémény külsőre kétkürtősnek látszik, de csak egy hosszúkás van benne, látszik a külsőn a hatása.
Bár ilyen szinten a kémény nem a szakterületem, el tudom képzelni, hogy itt is a nyújtott, és esetleg túl nagy kürtő keresztmetszet a probléma oka. A cserépkályhához a 21*21 cm keresztmetszetnek is nagyon nagy biztonsággal elégnek kell lennie, általában a 14*14 centis kürtőre vannak kötve. Arra is felhívnám a figyelmet, hogy a kürtőt a bekötés fölött beszűkíteni nem érdemes, annak a bekötéstől állandó keresztmetszet a jó.