Hozzászólás egyedi megtekintése
Régi 2022-12-30, 19:37   #11 (permalink)
istvan62
Építész
 
istvan62 avatarja
 
Csatlakozott: 10-06-11
Hely: Budapest
Összes hozzászólás: 3.318
Kiosztott köszönetek: 46
Begyũjtött 826 köszönetet 768 hozzászólással
istvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtagistvan62 Rendkívül híres fórumtag
Üzenetküldés Skype™-on keresztül istvan62 részére
Alapbeállítás re: Trapézlemez és cserepeslemez tetőfedéshez

Szia!
Ennek a problémának a részleges kezelésére kínálják a belső oldalon filccel filccel bevont lemezeket. Hőszigetelés kialakításánál a következőkre kell figyelni:
  • Az általad is említett hőtükrös fólia a belső oldalon (a hőtükrösség a probléma szempontjából közömbös) legyen párazáró minőség (Sd= min 100). A beépítés módja légzáró. Minden toldásnál, és a falcsatlakozásoknál ragasztott kivitelű, nincs rajta elektromos védőcső, és hasonló átvezetés.
  • A szigetelés fölött, a szigetelés, és a fedés között legalább 5 cm vastagságú légréteg, ami átszellőztetett. Ehhez az kell, hogy az alsó végén lehetővé tegyük a levegő bejutását, a felső végén pedig a kijutását. Egy ilyen légréteg el tudja vezetni a bejutott párát.
__________________
Mérnöki szolgáltatások álmai megvalósításához - http://www.csaladi-epitesziroda.hu/
istvan62 nem elérhető   Válaszol idézettel
Hálásak a hozzászólás írójának:
macilaci (2023-01-01)