Szia!


Amíg csak a vízről, villanyról beszélünk, ami ~ 2 cm mélység, az általában nem probléma (bár pillérnél azt sem lehet), a problémásabb a szennyvíz, szellőzés, vagy amikor a vékony csövek nagy kötegben mennek. Ezeket viszont már az épület adottságait is figyelembe véve a statikus tervezővel kell egyeztetni.

Sajnos volt olyan esetem, amikor egy 3 m hosszú teherhordó falat annyi fűtéscső keresztezett az alján, hogy csak a két végén maradt egy - egy téglányi támasz. Ezek után nem azért hívtak ki, hogy ide kellene tervezni egy áthidalót, hanem azért, mert nem fér el minden csövük, és arra adjak megoldást. Természetesen a nyílás már ki volt bontva