Alapbeállítás re: alap betonozás

A leírtaknak minden pontjában van valami műszakilag szabálytalan, de azt nem mondom, hogy összedől.

Ha jól értelmezem az egysoros falat, akkor 12 cm vastagságról beszélünk, azt magában legfeljebb pillérekkel merevítve alkalmazzuk. Ebben a méretben a tégla súlyának növekedése a hordandó tető, és hóteher mellett nem jelentős az alapozás szempontjából. A 10 cm lemezvastagsággal, ezzel a terheléssel megoldható az alapozás, de nagyon oda kell figyelni az előkészítésre, és a vasalat kialakítására. A lemezalap alá kavicságy kellene, a leírt törmeléket csak apróra törve, osztályozva illene alkalmazni.