Alapbeállítás re: Vakpadló készítése

A vízszigetelés rétegvastagságának ez a kialakítása számomra inkább elméletinek tűnik, gyakorlatban elég macerás lehet. Én megfontolnék egy 8 cm vastag védőbetont a vízszigetelés tetejére. Abba már óvatosan rögzíteni is lehet, és a védelmet is megoldja.

A két keretréteg közé nem javaslom az öntapadós szalagot. Minimális felfekvési területen adják át a terhet, és ott nem látom szükségét sem.
A borda távolságot kismértékben lehet ritkítani, de nagyon nem tenném. Itt már nem a teherbírási méretezés lesz az érdekes, inkább az, hogy hosszú idő alatt a tartós teher (pl egy szekrény) mekkora lehajlást eredményez, vagy milyen hullámzást (és ezen keresztül nyikorgást) generál az, hogy járkáltok a felületen. Ezek miatt az ilyen szárazpadlós kialakításoknál két réteg 12-es OSB-t szoktam javasolni, eltolt beépítéssel