A leírt helyzettel kapcsolatban több dolog is előjön:
- Az utolsó katalógusom, és a Wienerberger honlap egyaránt azt mondják, hogy az A-12 áthidaló maximális gyártási hossza 300 cm. 325 cm esetén nagyon valószínű, amit sajnos kisebb méret esetében is elkövetnek, hogy a Porotherm födémgerendát építik be az áthidaló helyett. Nem erre van tervezve. Attól, hogy valami hasonló egy másik dologhoz, nem azt jelenti, hogy szerkezetileg azonos módon használható.
- Az A-12 teherbírása attól függ, hogy milyen minőségű anyagból, milyen magasság van ráfalazva / rábetonozva. Ehhez adatot a gyártó csak a saját termékeihez ad meg.
- A terhelési méretezés szempontjából az sem közömbös, hogy milyen fesztávú, milyen hajlásszögű tető támaszkodik rá.
- A lehajlás kapcsán az első kérdés, hogy a ráfalazáskor megfelelő volt-e az alátámasztás?
Mindenesetre, ha már most meghajlott jobb most visszabontani, átalakítani.