Kedves Korpi!

Az a fő kérdés, hogy mit írnak elő, épületmagasságot, építménymagasságot vagy homlokzatmagasságot.
Ezekből az épületmagasság, építménymagasság az egész épület átlagát kell nézni, homlokzatmagasságnál homlokzatonként külön-külön kell megfelelni.

Az építménymagasság fogalma még létezik, fokozatosan veszik át a helyi szabályozások, év végétől szűnik meg.

Ha ezt írták elő, akkor nem kell a feltöltés sem a rövid oldalon, (ami amúgy igen átlátszó ) mert az oromfalat nem kell beszámítani, 7,50 az építménymagasságod így.

Ha épületmagasság, akkor az oromfalat is be kell számolni, erre ugyanis nincs kitétel a jogszabályban sajnos. Ebben az esetben kell rézsűzni, ahogy tetted is

Ha homlokzatmagasság az előírás, akkor azt külön-külön homlokzatonként ki kell számolnod, itt szintén nem beszámítandó az oromfal, így minden oldalon 7,50 lesz az érték.

Jó kusza most a jogi helyzet, homlokzatmagasságnál pl nincs kitétel a jogszabálynál a 45 fok alatti épületrészekre, így elvileg azok is számítanak.
A legjobb megoldás, ha egyeztetsz a helyi előadóval az építési osztályon, biztos segít, hogy ők hogyan értelmezik a dolgokat. - Ja, visszaolvastam, pont ők nem tudnak dönteni Remek