Figyelem! re: Kombi kazán problémák

Még mindig van valami hiba a fűtés rendszerünkban, habár kifogástalanul működik. A tágulási tartály cseréje után pár héttel ismét elmegy a nyomás a rendszerből.
A jelenség fura. Miután leesett 0-ra a nyomás, és feltöltöttem a Vaillanton lévő csapon keresztül 0,5-1 barra, volt hogy szinte azonnal lement 0-ra. Ezt megcsinálta néhányszor, majd tartotta a nyomást. Ha beindul a fűtés, felmegy 1.5-2 barra ahogy kell. Amikor lekapcsol a kazán szépen visszaáll, de egyszer csak gondolja magát és leeseik 0-ra megint.

Beszéltem a szerelővel, aki szerint a kazánban nem lehet probléma, valahol ereszt a fűtésrendszer, ami persze nem kizárt (minden fűtéscső a földszinten az aljzatbetonban van és a falakban. A falakon nem látszik nedvesedés sehol.

Erre lezártam a fűtésrendszert a radiátorokhoz menő/visszajövő csapokkal, és akkor is produkálta a nyomásesést.

Amúgy a fűtés működik, csak bosszantó, hogy ismét rendszeresen vizet kell nyomni a rendszerbe.