re: Kombi kazán problémák
Eltelt jó néhány év hibamentesen, amikor a következő jelenségre lettem figyelmes a Vaillant kazánukkal kapcsolatban:
A nyomás szép lassan (pár óra, de ez lehet 1 nap is) eltűnt a rendszerből nullára (0). Ha feltöltöttem újra 1-1,5 bar-ra, üzemi körülmények között felment 2-3 barra, ha belépett a pirosba, a biztonsági szelep is kioldott és ott is távozott a víz, de nem annyi amennyit feltöltöttem. Ha kevésbé töltöttem fel, tovább bírta kioldás nélkül. Sokáig használtuk így, azt hittem valahol levegős a rendszer, azt keresgéltem a radiátoroknál.
A hiba oka a TÁGULÁSI tartály tünkremenetele volt: kilyukadt a nyomáskiegyenlítő gumitartály.
A laikusoknak mondom (én is az vagyok kazán ügyben), hogy a tágulási tartály egy egyszerű fémtartály, benne egy gumibelsővel (mint egy kerékpár) amit egy szelepen keresztül lehet felfujni. Amikor kijött a szervíz itt ellenőrízta, a levegő szelepen keresztül is folyt a víz, tehát egyértelműen kilyukadt a gumi.
Két választásom volt:
1. Az eredeti alkatrész 40e + a csere költsége (a csere nem bonyolult...) , ez kb fél óra
2. Egy külső tágulási beszerelése, illesztése a kazánhoz, kb 25e-35e munkadíjjal, de ehhez fűtésszerelő szerelő kell
Az elsőt választottam, mivel az azonnal megvolt.
__________________
Az építkezés egy nagy kaland!
Olasz kémények képgalériája 2012: www.kemenyek.info
|