Alapbeállítás re: Ajtónyitás tartófalon

Kedves Ádám!

A leírás teljesen érthető, és majdnem teljes.
A szabadságom miatt csak most tudok válaszolni. A biztonság érdekében az utólagos áthidaló építésnél minden esetben minimalizáljuk a terhelést, vagyis alátámasztunk. A kétoldali bevésés tényleg az utólagos beépítés hivatalos módja, de itt jelentkezik egy többlet probléma azzal, hogy a régi kiváltót is el kell távolítani, amivel az új áthidaló felfekvései alól is kivéssük a téglát.
Utólagos beépítéshez én vagy az elemmagas áthidalókat, vagy acélgerendákat javaslok, és a felfekvések alatti részeket az új áthidalók alátámasztása mellett újrafalaznám.