A családi házuk elkészülése utáni ötödik évben jöttek elő a farontó bogarak az ügyfelem nagyon szép házában.
A nappali látszó födémgerendáját rágta egy házicincér, majd kirepülve távozott. Sajnos a gipszkarton mögötti favázban több helyiségben hallható rágás, ami a nagyobb baj, mivel ezek lebontása elég munka és költségigényes elfoglaltság.
Mibe került volna a faanyagvédelem?
Egy háromszobás, nappalis családi ház, ami könnyűszerkezetes,földszintes, teraszos,kb. 100nm hasznos alapterületű, tetőszerkezete állószékes, a födéme borított és a váz 65 cm-es tengelytávolsággal készült. A vásárolt faanyag felületét összegezve a tartószerkezet felülete 570 nm, ehhez a cseréptartólécek felülete jön még hozzá, kb. 450nm. Durván 1000nm.
Tetol Fb van előírva, mivel a köztudatban ez az egy favédőszer rögződött.
1,2liter 30%-os oldat szükséges a műszaki adatlap szerint. A 30 %-ot úgy készítik el, hogy 7 liter vízhez 3 liter Tetolt tesznek, összesen 10 liter lesz, ez kb.8 nm fafelületre elegendő.
Az 1000nm fafelületre 1200liter oldat szükséges. Durván 500kg Tetol Fb szükséges, ennek ára 500 000Ft felett van, a munkadíj kb. ugyancsak 500 000Ft. Kb.1 millió forintból jön ki a Tetollal számolva a védelem.
Az, hogy a harminc százalékos oldat hány lépésben hordható fel a faanyag szárazsága határozza meg. Általában 6-8 lépés szükséges, száradási időt biztosítva a két felhordás között.
Ember nincs , aki ezt megcsinálja……… Gyárilag lehetne nyomás alatt, jó esetben.
Kicsit korszerűbb megoldás az Embalit Pc, szükséges mennyiség 0,1 liter/nm megelőzésre, 100liter ára 125 000+ áfa, ez 1000nm fafelületre elegendő.
Miért nem javasolják ezt???Talán még meg is lenne csinálva, egy lépésben felhordható.
Megszüntetésre a 0,2liter/nm szükséges, ennek ára 250 000+áfa, még mindig a töredéke a Tetolnak.
Ezt lehet két lépésben lehet felvinni.
Az Embalit Pc kizárólagos forgalmazója a Tűzvédelmi Centrum, Üllőn, Pesti út 198.
__________________
A könnyező házigomba, a lakóépületek legveszélyesebb károsítója!!
Az Építkezés Fórum Igazságügyi faanyagvédelmi szakértője: Holyop Zsuzsa, 06-70-366-60-18
faanyagvédelmi szakértés, kivitelezés, szaktanácsadás
Zsuzsa nem elérhető   Válaszol idézettel