Az esőztetőről:
Azt elfelejtik mondani, hogy egy esőztető vízigénye 27-32 liter percenként. Találkoztam már 45 l/p is. Azaz a bojlered max 3 percre elég ha nem fűtőd a bojlert 60 C fölé, akkor akár 4p is kijön belőle. Na és ekkor te lefürödtél, de mi lesz a többiekkel? Ergó a meglévő melegvíz termelőt szinte biztos, hogy nem lesz jó hozzá, ha meg jó lenne akkor megfelelő méretű vezetékekkel kell bekötni. Ja és ami kifolyik az esőztetőből azt el is kell vezetni! A vízelvezetést is erre az extrém vízmennyiségre kell tervezni. Ergó egy egyszerű zuhanytálca lefolyója nem elegendő.


Az első esőztető amit terveztem és kiviteleztek az egy 120l tárolóra és egy 35 kW kazánra volt kötve. A zuhanyzó 4 perc alatt kivégezte ezt a tároló kazán kombót. Az esőztető gyártója azt találta mondani, hogy túl vastagak a csövek és azért fogy el a melegvíz:-) Kisebb csöveken sokkal tovább tartana.
Megoldás az volt, hogy apuka reggel korábban kel fel, és mire jönnek a többiek addigra regenerálódik a melegvíz termelés.
Ezt figyelembe véve gondolkodj el az esőztetőn:-)